hier noch mal mein Beitrag aus 'Internet der Dinge', dem Offenen Brief an Max Viessmann, als neuer Thread - Diskussionen, Fragen etc. bitte hier 🙂
Moin Freunde*!
Da Viessmann zwar ein wunderschöne Schnittstelle (UDS, ISO-TP oder DoIP) eingebaut hat, das aber nur eingeschränkt und für eine 4-stellige Summe (per WAGO Gateway) zur Verfügung stellt, haben wir uns bekanntlich dran gemacht, das selber offen zu legen. 🙂
Stand der Dinge ist:
- Wir haben eine MQTT fähige Lösung zum Anschluss an den externen CAN Bus ("Stecker 91"), die es erlaubt, E3 Geräte (Wärmepumpen, Gasgeräte, (PV Speicher gerade in der Testphase, BSZ brauchen wir noch Kandidaten)) in Home Automation Systeme einzubinden. ioBroker, Home Assistant, Node-RED und so weiter also alles einfach machbar und bei uns schon im dauerhaften Einsatz.
- Das Ganze läuft lokal, also ohne irgendeine Hersteller oder sonstwelche Cloud, ohne Internet! Bei der CAN Bus Kopplung kann die gleichzeitige Verbindung mit dem Viessmann Server zwecks Wahrung der Gewährleistungs- und Garantieansprüche aufrechterhalten bleiben.
Eine Anbindung über den WLAN Access Point ist auch möglich, damit aber keine parallele Viesmann-Server-Verbindung mehr.
und last not least: das Ganze ist natürlich kostenfrei und open source! im Sinne eins besseren Miteinanders 😉
Der laufend aktualisiert werdende Stand der Linux Lösung ist auf
https://github.com/open3e/open3e
verfügbar.
Eine Sammlung von nützlichen Informationen hat @TSG initiert:
https://github.com/open3e/open3e/wiki
beste Grüße!
Phil
zur Beachtung: Der Zugriff auf das Zielgerät mittels dieser durch Viessmann nicht vorgesehenen Lösung zieht möglicherweise den Verlust von Gewährleistungs-/Garantieansprüchen nach sich und kann unter Umständen zu GEFAHREN FÜR LEIBLICHE UNVERSEHRTHEIT ODER SACHWERTE führen! Die Autoren schliessen jegliche Haftung aus.
Beispiele aktueller Home Assistant Integrationen von Wärmepumpen:
Vitocal 250 Kältekreisübersicht: View und Installationsanleitung gibt's hier: https://github.com/MyHomeMyData/iob.vis.vitocal250.git
Einen Adapter für ioBroker:
https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
und noch ein paar andre Sachen, die aber in dem Adapter integriert sind. Schaut einfach mal sein Repo an...
https://github.com/MyHomeMyData
ps. wer uns unterstützen will und kann ist herzlich willkommen!
pps. und wir freuen uns über jedes 'like' (👍) - damit zeigt ihr deutlich, dass ihr eine offene und lokale Kommunikation mit den 'One Base' Geräten eigentlich von Viessmann erwartet
>>Macht es Sinn auch die ViCare Fußbodenthermostate inkl. Stellmotoren und die ViCare Klimasensoren für die Raumsteuerung zu verwenden
eine gut abgestimmte FBH kommt ganz ohne Stellmotoren aus!
https://ingenieurbuero-heckmann.de/effizienzsteigerung-waermepumpe/
https://ingenieurbuero-heckmann.de/einzelraumregelung/
VG
Aber nicht wenn es sich um Klimadecke handelt die noch zusätzlich kühlen kann. Stichwort: Taupunktberechnung je Raum?!
aber Ok, werde das Thema in einem anderen thread nochmal aufgreifen.
"eine gut abgestimmte FBH kommt ganz ohne Stellmotoren aus!"
die Feststellung habe ich auch gemacht. Am Besten Finger von den Ventilen der FBH lassen. Man bringt zu viel Unruhe in das System. Mittlerweile läuft meine 24/7 durch. Lediglich nachts von 2300-0500 geht bei der LWP die Temperatur auf 1,5° weniger. Ob das so bleibt, weiss ich auch noch nicht. Vor Jahren hab ich mir eine Alpha2 Steuerung geholt, da ich auch einen Kachelkamin habe. Durch das System der Alpha2 mit ihrem 15 minütigem Turnus, bei dem dann der Durchfluss prozentual von der Zeit her angepasst wurde..... ich mag nicht mehr daran denken. Sobald der Kamin wärmte ging die FBH für 4-5 Stunden aus. Danach dauerte es fast einen ganzen Tag bis die FBH es wieder alleine schaffte, die Wohnung zu heizen.
Die Alpha2 hab ich mittlerweile nur noch für die Anzeige der Raumtemperatur. Und das ginge auch um einiges billiger.
cheers
wwsolar
Hallo!
Ich habe eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16 400V und eine Vitodens 300-W B3HB.
Des weiteren eine Regelung der Technischen Alternative UVR16x2 und seit neuestem
einen RaspberryPi im Keller.
Ich wollte gerne die Viessmann-Geräte über CAN-Bus an den RaspberryPi anschließen.
Leider habe ich festgestellt das die Wärmepumpe zwar auf der Platine einen CAN-Stecker Platz hat, dieser aber nur aus Lötpunkten besteht, also kein Stecker vorhanden ist.
Und bei der Vitodens gibt es auch keinen Stecker 91 oder CAN-Anschluss!
Ist es möglich bei den Geräten den CAN-Port abzugreifen?
Oder welche Möglichkeiten habe ich Daten aus den Geräten auszulesen?
LG
Heiko Both
Halllo @Morrison
B3HB hat keinen CAN Bus.
Aber Optolink
https://github.com/openv/openv/wiki
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
VG
Interessantes Projekt.
Was mich beschäftigt, kann als CAN Adapter auch eine Variante über Ethernet eingesetzt werden ?
Bei den WR mit Modbus geht das wohl.
Hätte halt den Vorteil das der Steuer Rechner irgendwo im LAn sein könnte.
Oder sogar in einer Vitualbox laufen könnte.
Gruß Frank
moin @Frankg63 !
Wenn du ein passendes Päärchen CAN-ETH--ETH-USB (oder was auch immer) hast ist das bestimmt kein Problem - das CAN läuft auf 250kBd, ETH meist mit min 50Mbit/s, da ist auch noch für den Overhead Platz. Wichtig ist, dass die Sache irgendwie auf socket-CAN rausläuft (lscan wird/ist auch grad implementiert).
Aber eigentlich ist das nicht nötig, weil pack einfach einen 3er Raspi oder Zero 2 für 20..30eu an die Anlage und häng den an's ETH (wahrscheinlich billiger als dein Umsetzer-Päärchen). Steuern (Hausautomatisierung etc) kannst du von überall her. Die eigentliche Schnittstelle zur Steuerung ist ja MQTT, und das läuft auf ETH. Der Raspi ist ja nur 'ein besseres Modem'.
Wenn es dir drum geht den Strom für den Raspi zu sparen, kannst du über ein vorhandenes ETH Kabel auch das CAN Bus Signal ohne irgendeinen Wandler bis zu dem CAN Adapter am Rechner übertragen. So ein CAT-x Kabel ist von den Belagswerten her ein sehr gutes CAN Bus Kabel, nur ab einer gewissen Länge wird der geringe Querschnitt hinderlich.
Eine ETH Variante von CAN wie Modbus TCP bei Modbus RTU gibt es allerdings nicht. Das geht schon von der Physik her nicht (Arbitrierung und so). Grundsätzlich wäre es technisch möglich, einen CAN Adapter zu machen, der auf ETH statt auf USB geht, aber dann brauchst du auch noch das entsprechende Kernel Modul auf socket-CAN...
Guten Tag
Der Viessmann Servicetechniker hat bei der Inbetriebnahme den Stecker 91 geklaut. Und auch das dicke ServiceHandbuch.
Hab die Verbindung mit Netzerkkabel auch ohne Stecker 91 hinbekommen und es funktioniert.
Gruss
Hi,
ich habe auch vor meine Vitocal via HA sinnvoll zu steuern. Ich sehe bis auf die Temperaturregelung nur ausgelesene Werte. Kannst du deine Anlage auch über HA steuern? Sprich Regelmodi oder Grenztemperaturen. Ökologisch/Ökonomisch und so weiter?
Wie hast du die Verbindung realisiert?
Danke
moin @McDomsen2025 !
Mit der Lösung, um die es hier im Thread geht, kannst du die allermeisten Einstellungen auch mittels HA machen. Der Anschluss erfolgt an den CAN Bus ("Stecker 91"). Die Daten werden dann per MQTT mit nahezu jeder offenen Hausautomatisierungslösungen (Home Assistant, ioBroker, NodeRed, ...) ausgetauscht.
Für ioBroker gibt es inzwischen eine 'direkten' Adapter, für Home Assistant wird an vereinfachenden Lösungen gearbeitet.
Du musst dich erstmal um die Hardware zum Anschluss an den CAN Bus und Verarbeitung der Daten kümmern. Vielleicht guggst du diesbezüglich mal direkt auf die Projektseite, da gibt es das Readme und das Wiki, auch mit Anleitungen für totale 'Newbies'. Es gibt sogar ein Video Tutorial
Grüsse!
Phil
> Der Viessmann Servicetechniker hat bei der Inbetriebnahme den Stecker 91 geklaut. Und auch das dicke ServiceHandbuch.
da würde ich mich aber mal beschweren! das ist schliesslich dein Eigentum, und das 'Mitnehmen' ist echter Diebstahl.
Danke für deine Antwort, die ist ein paar Tage her.
Die WR Daten gingen ganz gut über Modbus RTU zu Modbus TCP Bridge.
Aber wenn das mit der WP besser oder einfacher per USB Adapter geht.
Könnte ich den Rechner oder alternativ nur den USB über Netzwerk führen.
Anstatt einen zweiten Raspi zu kaufen und zu betreiben hatte ich ein Intel N100 Mini PC gekauft.
Den Lyrion Musik Server direkt und Home Assistent in eine Virtual Box installiert.
Dank vorinstalliertem Win 11 Pro kein Problem.
Für 149 Euro gabs 500GB M2 SSD + 16GB Ram.
2. Hdd für Musik und Kleinkram passt auch noch rein.
Entweder den USB Port ins Arbeitszimmer oder über KVM over IP Extender Bildschirm und Tastatur
ins Arbeitszimmer.
Ich vermute das auch nur der USB vom Keller drüber läuft.
https://www.amazon.de/dp/B09FB28CXQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Mir ist es lieber wenn der Mini im Arbeitszimmer steht.
Gruß Frank
Guten Morgen, Das Kabel hängt bereits an der CAN Schnittstelle der Wärmepumpe. Raspberry Pi hab ich noch einen aber auch einen Laptop der im Serverschrank im Keller steht auf dem Proxmox läuft. Eigentlich wollte ich Open3e auf einer virtuellen Maschine installieren. Hat irgendwie nicht geklappt. Aber das wird noch.
Was ich komplett vermisse und darum die Frage welche Parameter sind steuerbar. Wenn ihr das bereits in Home assistant oder anderen Systemen eingebunden habt...könnt ihr mal einen Screenshot aller Sensoren und Einstellungen machen die verwendbar sind!? Ich habe ein ziemliches Problem mit meiner Heizungsanlage (Wärmepumpe mit Gas - Hybrid). Die Viessmann Steuerung ist teils einfach nur ein Witz. Darum plane ich einiges selbst zu regeln und das geht nur mit vollem Zugriff auf eben auch die einstell Parameter.
Danke! 🙂
Hi Zusammen, ich möchte mich auch an das open3e Projekt wagen 🙂
Eine Frage vorab. Gibt es für eine Vitocal (200-S) auch ein CAN Register zum Ansteuern der WW-Zirkulationspumpe? Würde diese gerne gezielter nutzen.
Viele Grüße!
Hallo liebe Community.
Ich bin nach wie vor begeisterter Mitleser und auch Betreiber mit einem Raspi der auf den CAN Bus zugreift, wo ich die Daten auslese und auf Homeassistant überwache/Darstelle. Ich möchte noch tiefer eingreifen und bei höheren Aussentemperaturen die Ausseneinheit sperren, sodass das Warmwasser entweder von meinem Gasbrenner die Warmwasseraufbereitung übernimmt. Wenn ich in der App den Notbetrieb einschalte funktioniert es, aber ich habe noch keinen Datenpunkt gefunden bei dem ich das auslesen bzw steuern kann. Was hab ich übersehen?
LG
Thomas
Wie sieht es bei der Vitodens 300 aus ist da lesen der Daten am CAN-Bus im eingestellten Zeitintervall oder auch CANcollect möglich?
Mir kommt es nur auf das Sammeln der Daten an, schreibend möchte ich derzeit nicht auf die Vitodens zugreifen.
Moin.
Das geht, zumindest kann man einen Zirkulationspumpenzyklus starten indem man den State auf ‚1‘ setzt
Danke, das wäre Mega 🙂
moin ihr!
erstmal sorry, dass hier alles kaum beantwortet wurde! Viessmann hat die Domain geändert und folglich sind (zumin bei mir) die Benachrichtigungen im Spamfilter hänge geblieben.
@buec65 ja, Vitodens sollte genauso funktionieren wie die Wärmepupen. Sowohl aktiv lesen mit open3e wie auch lauschen mit CANcollect. Bei CANcollect muss sich allerdings ein Wert ändern, damit er angezeigt wird. Solange er sich nicht ändert, kommt er nicht.
@Thomas_MG da müssen die WP Leute was zu sagen. Wahscheinlich dauert es bei vielen auch erstmal ein Weilchen, bis die Benachrichtigungen wieder durchkommen und sie sich melden...
@McDomsen2025 "die Frage welche Parameter sind steuerbar" lässt sich kaum pauschal beantworten. Das ist von Anlagentyp zu Anlagentyp verschieden und tw. auch von der Geräte-SoftwareVersion abhängig. Und es sind ne Menge, die hier aufzuzählen den Rahmen sprengen würde, und so einige sind ja auch noch garnicht geklärt. Jedenfalls findet sich für den Großteil der Begehrlichkeiten eine Lösung... 😉
Funktioniert! Danke 🙂
Hallo Community.
Vielen Dank für euren Beitrag und Open3e.
Dank eurer tollen Beschreibung und die eine oder andere Unterstützung durch KI funktioniert mein Raspberry problemlos.
Ich bin gerade am Optimieren der Takte zur Kühlung und möchte dabei die Parameter 3335 mit 0,1°C-Genauigkeit eingeben. Da die Änderung an der Wärmepumpe nur mit 1°C-Schritten möglich ist, allerdings so wie es für mich aussieht intern mit 0,1°C gearbeitet wird, habe ich versucht diese Parameter mit Open3e zu schreiben. Leider klappt das nicht. Das Auslesen der RAW-Werte ist jedoch problemlos möglich. Mache ich da etwas falsch oder liegt es daran, dass der Parameter noch neu ist und der Datenpunkt noch nicht angelegt ist?
SG,
Günther
moin @GüntherR !
ich gehe davon aus, dass das Schreiben wirklich erstmal nicht geht, weil alles Schreiben auf der Verwendung von einem Codec basiert, der nicht existiert, wenn der Datenpunkt noch nicht angelegt ist.
Eigentlich sollte dann ein ValueError(f"No Codec specified for DID {idid}") kommen, aber Ich glaube da ist eine falsche Reihenfolge im Code. Ich geh dem mal nach (s. hier)
Was liefert denn das Auslesen für einen Raw Wert? Kannst du da dran die Codierung erkennen? Dann könntest du den Datenpunkt grad anlegen... (können wir auch zusammen machen und gleich einpflegen)
Grüsse!
Phil
Hallo @HerrP ,
erst einmal vielen Dank für die Arbeit die ihr in dieses Projekt gesteckt habt. Ich hatte schon befürchtet ich habe mich für das falsche System entschieden aber bei all dem was ich jetzt gelesen habe (64 Seiten) bin ich beruhigt, man kann alle Daten auslesen.
Mein System:
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
VX3 8..0A10
E380CB
Gridbox
Odroid N2+ 4GB mit Home-Assistant Image
Nun habe mich mir den auf Github empfohlenen CAN-Bus Adapter bestellt und an den Odroid angeschlossen. Allerdings habe ich ihn noch nicht zum laufen bekommen.
Meine Frage ist, wenn ich sowohl die Vitocol als auch die VX3 auslesen möchte, wo sollte ich den Adapter am besten anschließen, Vitocal oder VX3?
Hallo @HerrP.
Das Auslesen von Parameter 3335 liefert folgenden Raw-Wert:"320028001e001400".
Das entspricht:
P3335.0 (Heiz-/Kühlkreis 1 - Einschalthysterese Heizen) = 5,0K;
P3335.1 (Heiz-/Kühlkreis 1 - Ausschalthysterese Heizen) = 4,0K;
P3335.2 (Heiz-/Kühlkreis 1 - Einschalthysterese Kühlen) = 3,0K;
P3335.3 (Heiz-/Kühlkreis 1 - Ausschalthysterese Kühlen) = 2,0K
Somit ergeben 16Bit mit veränderter Byte-Order einen Wert mit 0,1K-Auflösung - aber das ist eh schon ein "alter Hut" und bekannt.
Beim Anlegen des Datenpunktes muss ich leider passen.
SG,
Günther
moin @Sven73 !
Allerdings habe ich ihn noch nicht zum laufen bekommen.
den Odroid oder den CAN Adapter? auf https://github.com/open3e/open3e/wiki/020-Inbetriebnahme-CAN-Adapter-am-Raspberry sind ja die Schritte zur Inbetriebnahme detailliert beschrieben. Wenn du nicht weiter kommen solltest, musst du ein paar mehr Details geben...
wo sollte ich den Adapter am besten anschließen, Vitocal oder VX3?
Grundsätzlich würde ich sagen 'an das Führungsgerät'. Ich vermute das ist das Vitocal? Dann gibt es ja auch noch externen und internen Bus... Du kannst aber später einfach von einem auf einen anderen Bus wechseln.