Mehr erfahren →Die Steuerung lässt sich nicht mehr bedienen. Heizung reagiert nur auf den Schornsteinfeger-Schalter.
Heizt hoch bis zur Abschaltung des Kesselthermostaten.
Finde leider keine Erklärung zu dieser Fehlermeldung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stromer68,
hier die "Fehlermatrix" deiner Regelung.
Zunächst schlage ich jedoch vor, dass du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfst.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Stromer68,
hier die "Fehlermatrix" deiner Regelung.
Zunächst schlage ich jedoch vor, dass du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfst.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Anlage läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank.
Sehr gut und was war die Ursache?
Keine Ahnung, Ich habe alles resettet und die Codierung neu eingegeben. Und siehe da, alles lief.
Keine Fehlermeldung mehr vorhanden.
Alles klar.