Beantwortet! Gehe zur Lösung.

APP zeigt nur Stromverbrauch der Heizung und Warmwasser nicht bei Kühlung?

Unsere Wärmepumpe Vitocal 200 G kühlt auch die Räume bei entsprechenden Temperaturen. Beim Stromverbrauch stehen immer nur Werte für Heizung und Warmwasser; Kühlen zeigt immer nur 0 kWh.

Warum? Kann man das ändern?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich verstehe nicht ganz was Sie mit "elektrischen NC Heiz/Kühlkörper" meinen.

Wenn Sie Natural Kühlung benutzen (mit der NC-Box) laufen nur die Pumpen, nicht der Verdichter. Die Anlage messt nur die Energie der Verdichter so nur die Energie zum Heizung und Warmwasser Bereitung. Nur wen aktif gekühlt wird lauft auch der Verdichter.

https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/natural-und-active-cooling.html

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Wenn es Kühlung mit der NC-Box gibt lauft der Verdichter nicht. Nur das Stromvrebrauch der Verdichter wird gemessen und gezeigt. Mit aktiver Kühlung soll doch Strromverbrauch gezeigt werden müssen.

Zunächst vielen Dank,

aber ich habe eine Fußbodenheizung und nur im Dachgeschoss die elektrischen "NC Heiz/Kühlkörper". Deshalb müsste meine App doch neben den stromwerten von Warmwasser und Heizung auch bei Kühlung Werte anzeigen und nicht immer nur 0

Ich verstehe nicht ganz was Sie mit "elektrischen NC Heiz/Kühlkörper" meinen.

Wenn Sie Natural Kühlung benutzen (mit der NC-Box) laufen nur die Pumpen, nicht der Verdichter. Die Anlage messt nur die Energie der Verdichter so nur die Energie zum Heizung und Warmwasser Bereitung. Nur wen aktif gekühlt wird lauft auch der Verdichter.

https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/natural-und-active-cooling.html

 

Top-Lösungsautoren