Vermutlich sind 65% zu schnell, so dass die Anlage dann wieder unter die 9 K fällt.
Die Pumpe fängt dann zum ständigen Schalten zwischen 0 und 65% an.
Beim das "Takten" funktioniert wohl die Wärmebilanzierung nicht.
Warum hast du sie auf 65% gestellt?
>>um die 100 kWh Ertrag
das stimmt mit Sicherheit nicht. Ich hätte jetzt mal Hausnummer weniger als die Hälfte geschätzt.
Hast du den 100% Volumenstrom am Takosetter abgelesen und in der Solar-Regelung hinterlegt?
Die Einstellungen für das Wärmeträgermedium sind auch korrekt?
Hallo,
im Viessmann "Planungshandboch_Solarthermie" findest du auf Seite 104 eine Grafik wie viel kwh pro Tag auf eine nach Süd gerichtetes Dach mit 45 Grad Neigung für welche Uhrzeit zu erwarten sind.
Wenn ich da jede Stunde addiere komme ich auf 5,3 kW/d
Andere Quellen sprechen von 5kW/d und m² im Monatsmittel von Mai bis Juli auf eine horizontale Fläche.
D.h wenn das ein Monatsmittel ist muss man vermutlich ca. Faktor 2 rechnen. und je nach Dachneigung nur mit Faktor 0,9 rechnen. Also 5*2*0,9 = 9kW/d. Bei der Viessmann Grafik steht leider nicht dabei ob das für einen Sonnentag oder im Monatsmittel ist.
Für Deine Anlage mit 6m² und für den Röhrenkollekor kann man mit einem Wirkungsgrad von 80% rechnen, wären das je nach Quelle 24 KWh oder 43 Kwh, aber niemals 100 kWh.
Meinen Regler lasse ich Sommer bei Differenztempemperatur größer 8K einschalten.Im Winter gehe ich 1-2K runter.
> 8 Liter p. Min.
das hört sich für 6m² vernünftig an.
Lass die Mindestdrehzahl auf 30% stehe, das macht der Regler von alleine.
Das PWM Kabel hat er aber schon angeschlossen?
Funktioniert den die Drehzahl Regelung aktuell überhaupt?? Dann müsstes du am Morgen am Takosetter ja auch mal nur 3 Liter oder so etwas in der Art sehen.