Hallo Experten
wir haben einen Vitoligno 300-S und wollen über den Stecker 79 einen zweiten Wärmeerzeuger (Vitodens 200) ansteuern.
Wie lassen sich die Bedinnungen einstellen das der zweite Wärmeerzeuger anspringt. In der Montage+Service Anleitung habe ich fürs erste nichts genaues gefunden.
Der zweite Wärmeerzeuger sollte anspringen wenn z.B die Puffer Tempertur unter 65°V fällt.
Oder von welchen Parametern im Vitoligno hängt es ab.
Unter den Codierungen
D3:-10 Einschalttemperatur des zusätzlichen Wärmeerzeugers.
Bedingung zum Einschalten: Systemtemperatur Ist < Systemtemperatur Soll minus
eingestelltem Wert (hier: 10 K)
Was ist hier alls Systemtemperatur gemeint.
In den vier Puffern sind drei Fühler verbaut (1Puffer,3Puffer,4Puffer nach dem Vitoligno)
die es auch an dessen Steuerung anzeigt.
Mit dem Vitodens werden die Puffer nicht aufgeheizt (hydraulisch bereits vorgegeben) sonder der geht direkt auf den Heizbalken.
Gruß
Heizung92
Hallo Heizung92,
wir tauschen uns diesbezüglich ja bereits in einem anderen Beitrag aus. Ich gehe davon aus, dass dieser Beitrag also geschlossen werden kann.
Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team