Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betreiben

Hallo,

ich habe einen Pelletskessel Vitoligno 300-P. (4-12 kW).

Kann man diesen ausschließlich in Vollast betreiben?

Oder lässt sich die untere Nennleistung der Teillast erhöhen?

Dies wäre hilfreich, um Kondensatbildung im Kamin zu vermeiden.

Ich habe ebenfalls einen Vitocell Pufferspeicher mit 400 l Speicherinhalt angeschlossen.

 

Vielen Dank im voraus.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Pelletsheizer,

 

die Nennleistung in der Teillast kann nicht erhöht werden. Um Längere Laufzeiten zu erzielen, könnte man probieren die Schalthysterese von der Pufferladung zu ändern.

Da der Kessel eine Mindestlaufzeit braucht, ist es nicht möglich die Modulation zu verändern.

 

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Pelletsheizer,

 

die Nennleistung in der Teillast kann nicht erhöht werden. Um Längere Laufzeiten zu erzielen, könnte man probieren die Schalthysterese von der Pufferladung zu ändern.

Da der Kessel eine Mindestlaufzeit braucht, ist es nicht möglich die Modulation zu verändern.

 

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
durch welche Parameter/Einstellungen ermittelt denn die Regelung des Vitoligno den Lastpunkt der Teillast des Kessels?
Die Schalthysterese würde man durch sie Codieradressen 47, 48, 49 einstellen?

Viele Grüße, Pelletsheizer
Hallo Pelletsheizer,

die Parameter für die Teillast sind interne Einstellung die ohne weiteres nicht verändert werden können.

Richtig, die Hysterese kannst du durch die Codieradressen 47, 48 und 49 beeinflussen.

Viele grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

die Parameter für die Teillast wollte ich nicht verändern. Vielmehr ist die Frage, ob man noch was an den Einstellungen ändern kann, so dass der Kessel mehr Leistung liefern muss.
Z. B. wenn man die Codieradresse 9F erhöht (zur Erhöhung der Kesselwassertemperatur), richtig?
Bringt das auch was, wenn "Nur Warmwasser" eingestellt ist?
Bei "Nur Warmwasser":
Sollte man besser Codieradresse 60 erhöhen, um höhere Kesseltemperaturen / Verbrennungstemperaturen zu erreichen?
Wenn ich die Hysterese der Brauchwassererwärmung vergrößern möchte, dann erhöhe ich Codieradresse 59, richtig?
Kann man die minimale Kesseltemperatur auch direkt einstellen (über eine Codieradresse)?

Vielen Dank im voraus.
Viele Grüße, Pelletsheizer

Hallo Pelletsheizer,

ich habe dir ein paar Codieradressen rausgesucht die eingestellt werden sollten, um die Laufzeit zu erhöhen.
Führe die Einstellungen durch und Prüfe dann das Verhalten deiner Anlage.

47:20 Einschaltintegral
48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors
49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors
4E:20 Nachlaufzeit der KKP
52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T< Puffer T
55:02 WW Bereitung (normal)
56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt
59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW
60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur
62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe
83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf
92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%)
93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min)
FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in %
FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
vielen Dank.
Werde das ausprobieren...
Viele Grüße, Pelletsheizer