Hallo,

mein Vitoligno 300-P VL3B 40KW hatte in letzter Zeit einige Störungen (vorallem F2 Sekundärluftklappe).

Nach dem Tausch des Mikroschalters war dieser Fehler erstmal weg.

Im Diagnose Menü sieht man, dass der O2 Wert zum Teil sehr niedrig ist 1%-4%, aber auch mal wieder nach oben geht. Die Lambdasonde wurde ebenfalls getauscht, aber die Werte haben sich nicht geändert.

 

Kann hier der Weg der Sekundärluft blockiert sein (die Sekundärluftklappe ist schon vollständig geöffnet)?

Wie geht der Luftweg von der Sekundärluftklappe innerhalb des Kessels weiter?

Manchmal erscheint jetzt der Fehler "FC - Kein Brennstoff".

 

Viele Grüß

Simon Fischer

5 ANTWORTEN 5

Hallo Simon, 

die Luftführung erfolgt nach den Luftklappen über die Brennkammersteine:
https://www.youtube.com/watch?v=0JKkNyFCaOE

Welche Lambdasonde ist bei dir genau installiert? Eine LSM11 Sonde oder eine NGK Sonde? 
Beim Einsatz einer NGK Sonde muss die Codieradresse 8A:176 und 74:1 eingestellt sein. 
Zu prüfen ist der Zustand der Brennkammersteine, der allgemeine Reinigungszustand (Brennkammer, Nachschaltheizflächen), der Abgasweg muss frei sowie die Abdichtung der Aschelade muss unbeschädigt sein. 

Der Restsauerstoffgehalt sollte im Betrieb unter Volllast bei 6-8% liegen. 

Ggf. sollte eine Abgasmessung erfolgen aus der Auffälligkeiten resultieren. 

Auch beschichtete Pellets oder Pellets mit einer anderen Energiedichte als beispielsweise vom Vorlieferanten können eine Anpassung des Einschubs notwendig machen. 

Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team

Hallo Stefan,

 

vielen Dank für Deine Tipps!

 

Es ist eine NGK Sonde eingebaut. Eine solche war vorher ebenfalls verbaut, aber der Wert der Codieradresse 74 war auf 0. Diesen habe ich am Freitag auf 1 geändert.

Heute (Montag) ist wieder der Fehler "FC - Kein Brennstoff" aufgetreten.

 

Die Dichtungen sind augenscheinlich in Ordnung.

Die Anlage wurde vor einigen Woche gereinigt, aber ist evtl. wegen der schlechten Verbrennung bereits wieder verschmutzt.

Da heute bereits alles ausgekühlt war, habe ich die Störung erst einmal quittiert und werde die nächsten Tage die Anlage nochmal reinigen.

 

Lässt sich der Einschub bei geänderter Brennstoffqualität in gewissem Rahmen auch vom Betreiber einstellen?

Aktuell ist die Codieradresse 19:64 (müsste der Einschub bei einem Saugsystem sein).

 

Viele Grüße

Simon

 

 

Hallo Simon3, 

welchen Restsauerstoffgehalt kannst du denn nun im Betrieb unter Volllast in der Diagnose auslesen? 
Wurde der Pelletlieferant bei dir gewechselt oder verheizt du sogar beschichtete Pellets. Eine Veränderung des Einschubs sollte parallel zu einer Abgasmessung erfolgen.

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team  

Hallo Stefan,

 

meinte Antwort hat etwas gedauert, da ich die Verbrennung jetzt einige Tage beobachtet habe.

 

Solange die Heizung während/nach dem Anheizen bei 75% Leistung läuft, ist der Restsauerstoffgehalt bei 6-8%.

Bei 100% Kesselleistung ist er meist nur bei 3-4% geht manchmal kurzzeitig aber auch auf 0-1% oder dann auch kurz auf 6-7% - dann aber wieder 3-4%.

Die Sekundärluftklappe geht in dieser Zeit immer weiter auf, bis sie ganz geöffnet ist.

 

Wir haben das Haus mit der Vitologino 300-P gekauft, wissen aber nicht, was die Vorbesitzer für Pellets geheizt haben. Wir haben ganz normale Holzpellets ENplusA1 gekauft.

 

Der Heizungbauer, der bisher unsere Ölheizung betreut hat, hat angeboten einen Mitarbeiter mit einem Abgasmeßgerät vorbeizuschicken.

 

Was könnte die Ursache sein bzw. an welcher Stellschraube lässt sich evtl. drehen?

 

Viele Grüße

Simon

 

 

Hallo Simon3, 

zunächst sollte sich die Lambdasonde nochmal näher angesehen werden. Eventuell ist diese verschmutzt. Auch eine Gegenmessung mit einem Abgasmessgerät ist hier ebenfalls sinnvoll. Abweichungen von 2-3 % sind bei der Gegenmessung als normal zu erachten. 
Ggf. muss auch der Pelleteinschub der Anlage über die Codierung angepasst werden. Und es wäre auch interessant zu wissen welcher Schornsteinzug an deiner Anlage gemessen wird (sollte nicht über 15 Pa liegen).

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team