Vitoligno 300-P 7502287301053108

Hallo,

bei einem Kunden gingen die Pellet aus,nun kann man die Zeit ja mit Sackware überbrücken.

Ist es richtig wenn ich die Codierung 2 Adresse 17.3 Saugfördersystem aus Pelletsilo auf

17.2 Pelletversorgung aus Pelletbehälter (Zwischenbehälter) umstelle.

Damit keine weiteren Störungen kommen.

Störung Fördersystem FB war angezeigt. Pellet im Silo waren leer, und der Vorratbehälkter füllte nicht mehr bis zum Grenzwertgeber(leuchtete immer).

Was meinen Sie.

Gruß

Heizung92

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Heizung92, 
ja genau die Codieradresse 17 wird auf 2 gestellt.

Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Heizung92, 
ja genau die Codieradresse 17 wird auf 2 gestellt.

Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team 