abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoligno 300-C sehr lange Puffer Ladezeiten von 8 Std.

Liebe Community,

wir haben seit ca. 2 Jahren eine Vitoligno 300-C mit einer Divicon für den Heizkreis 1 und einem Pufferspeicher mit 750 Liter.

Nach Angaben in diversen Foren hab ich nun festgestellt, dass die Pufferladezeiten und der Pelletsverbrauch bei uns zu hoch ist.

Welche einstellungen sind für diese Anlage !ohne Solarunterstützung! die besten, bzw. wo kann man etwas optimieren? Welche Werte werden benötigt um eine entsprechende Aussage zu treffen?

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Marcel85,

hier kommt es eher auf das Verhältnis der Brennerstarts im Bezug auf die Laufzeiten an.
Die Anlage sollte meiner Meinung nach möglichst überwiegend in Volllast laufen, da dort die Verbrennung am effizientesten verläuft.

Bitte stelle mir doch die Daten deiner Anlage zur Verfügung, in Bezug auf:
-Brennerstarts
-Teillaststunden
-Volllaststunden
-Brennstoffverbrauch

Hier möchte ich auch nochmal speziell erwähnen, dass der Brennstoffverbrauch von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch ausfallen kann. Hier gibt es verschiedene Faktoren (Gebäudeheizlast, Nutzerverhalten und -einstellungen, Witterungsverhältnisse etc.) die darauf Einfluss nehmen.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Datum Uhrzeit Temp. Vorl SOLL Temp. Vor IST Temp. Rück Ventilstellung Puffer Ladung AT Systemp. Lüfter Kessel Vorlauf Kessel Rücklauf
12.04.2017 16:50 26°C 24°C 24°C 19s (0s) oben:67°C mitte:61°C unten:40°C 41% 15°C xy xy 36°C 36°C
12.04.2017 17:15 26°C 25°C 25°C 27s (0s) oben:64°C mitte:63°C unten:44°C 40% 15°C 71°C 66% 57°C 55°C
12.04.2017 17:45 26°C 26°C 26°C 36s (0s) oben:61°C mitte:61°C unten:60°C 49% 14°C 72°C 64% 57°C 55°C
12.04.2017 18:15 26°C 36°C 35°C 0s (0s) oben:62°C mitte:61°C unten:60°C 50% 14°C 75°C 61% 62°C 60°C
12.04.2017 19:00 26°C 48°C 42°C 0s (0s) oben:65°C mitte:66°C unten:64°C 68% 12°C 74°C 31% 66°C 64°C
12.04.2017 20:00 26°C 52°C 48°C 0s (0s) oben:69°C mitte:69°C unten:67°C 82% 8°C 76°C 28% 69°C 67°C
12.04.2017 20:41 26°C 54°C 52°C 0s (0s) oben:71°C mitte:71°C unten:70°C 93% 9°C 71°C 33% 72°C 70°C
12.04.2017 21:30 26°C 56°C 52°C 0s (0s) oben:74°C mitte:74°C unten:73°C 100% 9°C 72°C 32% 73°C 72°C
12.04.2017 21:59 26°C 57°C 54°C 0s (0s) oben:75°C mitte:75°C unten:74°C 100% 9°C 73°C 28% 75°C 74°C
Hallo Marcel85,

hier kommt es eher auf das Verhältnis der Brennerstarts im Bezug auf die Laufzeiten an.
Die Anlage sollte meiner Meinung nach möglichst überwiegend in Volllast laufen, da dort die Verbrennung am effizientesten verläuft.

Bitte stelle mir doch die Daten deiner Anlage zur Verfügung, in Bezug auf:
-Brennerstarts
-Teillaststunden
-Volllaststunden
-Brennstoffverbrauch

Hier möchte ich auch nochmal speziell erwähnen, dass der Brennstoffverbrauch von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch ausfallen kann. Hier gibt es verschiedene Faktoren (Gebäudeheizlast, Nutzerverhalten und -einstellungen, Witterungsverhältnisse etc.) die darauf Einfluss nehmen.

Beste Grüße °sr
Hallo Stefan_Schneide,

erst einmal ein GROßES Lob an euch in der Community, Ihr macht einen tollen Job.

Nun aber die Daten die du benötigst.
Brennerstarts: 648
Kessel Teillast: 3059h
Kessel Volllast:1928h
Brennstoffverbrauch: Winter: Durchschnitt 712kg pro Monat und Sommer: 361kg
In der Übergangszeit entsprechend weniger.
Wenn man bedenkt, dass wir nur ein 3000kg GeoPlast Sacksilo haben, müssen wir sehr oft nachfüllen lassen.
Zu den Laufzeiten kann ich sagen, das diese in langen Wintermonaten schon einmal bis zu 12 Std und mehr sein können.
Hallo Marcel85,

zunächst danke für das nette Feedback, das hört man gerne 🙂
Das Foto zu deiner Anlage habe ich ebenfalls erhalten. Leider ist es eher unübersichtlich. Eventuell kannst du mir ja hier nochmal mehrere einzelne Fotos mit einem besseren Überblick über die gesamte Hydraulik zukommen lassen.

Prinzipiell ist das Verhältnis zwischen Starts und Laufzeit in Ordnung. Was mir jedoch auffällt ist, dass deine Anlage sehr viele Teillaststunden hat. Der Verbrauch richtet sich nach den bereits oben genannten Punkten sowie der Einbindung der Anlage.
Mir ist die Hydraulik deiner Anlage leider gänzlich unbekannt. Existiert dazu ein Anlagenschema (Schemennummer o.ä.)? Durch die Frischwasserstation für die Warmwasserbereitung ist der obere Teil des Puffers automatisch für die Warmwasserbereitung hinterlegt. Wieviele Sensoren sind vom Vitoligno am Puffer angeschlossen?

Wie stehen denn bei dir aktuell die Codieradressen 34, 35, 36, 37, 39 und 91? Welcher Puffertyp ist eingestellt (0 oder 1)?

Beste Grüße °sr
Hallo Stefan_Schneide,
anbei die Angaben zu den Einstellungen der Heizung. Die Anlage wurde nach dem Hydraulischen Installationsschema ID: 4610009_1404_01 gebaut, jedoch mit nur einem Heizkreis. (Seite 30 der Anlagenbeispiele 1/2014
Vielleicht schaust du generell einmal über die Einstellungen.

Hardware:
Kessel: Viessmann Vitoligno 300-C 12kW
Pufferspeicher: Viessmann Vitocell 140-E (750 Liter)
Frischwasserstation: Viessmann Vitotrans 353

Menü am Kessel:
Kessel:
Kesseltemperatur 70°C
Min Systemtemp. Soll 50°C
Puffer:
Betriebsprogramm: Automatik
Zeitprog: Automatik
Heizkennlinie: Neigung 0.5 / Niveau: 45K

Heizung:
Raumtemp. Soll: 21°C
Red. Raumtemp. Soll: 19°C
Betriebsprogramm: Heizen
Partybetrieb: AUS
Sparbetrieb: AUS
Zeitprogramm HK1 Mo.-So. 06:00Uhr-22:00Uhr Normal
Ferienprogramm: AUS
Heizkennlinie (HK1): Neigung 0.4 / Niveau 0K

Einstellungen am Kessel: (Codierebene 1)
Hardware Beschickungs-Schema 1
Sensor Silo: Nein
Puffer: 3
Puffertyp: 1
zus. Kesel: Nein
HZ1: am Kessel
HZ2: Nein
Warmwasser: Nein
Zirkulation: Nein
Solar am Kessel Nein
Allgemein 7F Einfamilienhaus 0
91 Minimaltemperatur Pufferfühler oben 60
Puffer 34 Maximale Pufferspeichertemperatur 75
39 Kesselstart Sensor 1
37 Pufferspeicherladung bis Temperatur 75
36 Pufferspeicherladung bis Sensor 3
35 Minimale Pufferspeichertemperatur 50
Beschickung 14 Einschubschnecke Takt Anheizen 25
2C Tagesbehälter Leerfahrzeit (autom. Beschickung) 200
15 Einschubschnecke Takt Maximal 95
Kessel 01 Laufzeit Heizkessel Last 600
8C Min. Laufzeit Kessel Nachlauf 10
45 Leistungsvorgabe 0
44 Externe Anforderung 0
3E Abgasgebläse Maximaldrehzahl (12 kW) 75
3D Abgasgebläse Minimaldrehzahl 55
3C Abgasgebläse Startdrehzahl 70
12 Kessel Rücklauf Minimal 55
0E Kesseltemperatur Grenzwert 90
0C Abgas Rest O2 Soll 8.0
Heizung A5 Sommersparfunktion Raumtemperatur 5
F4 LaufzeitSoll 140
F3 Wärmeabführen 1
F2 Partybetrieb Zeitbegrenzung 8
C6 Vorlauftemperatur Maximalbegrenzung 35
C5 Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung 20
A7 Mischersparfunktion 0
A6 Sommersparfunktion absolut 36
Hallo Marcel, zunächst nochmal danke für die Infos.

Folgende Codierungen sollten nach meiner Empfehlung geändert werden:

Menü am Kessel:
Kesseltemperatur von 70 auf 75°C stellen

Codierebene:
34:75 auf 34:85
39:1 auf 39:2
37:75 auf 37:50
12:55 auf 12:60
13:01 auf 13:00

Bitte prüfe auch ob der 2. (mittlere) Puffersensor unter dem Vorlauf zum Heizkreisanschluss vom Puffer angebracht ist. Außerdem ist es wichtig, dass der 3. (untere) Puffersensor über dem Rücklauf vom Heizkreisanschluss angebracht ist.

Beste Grüße °sr
Top-Lösungsautoren