Vitoligno 300-C, 32 KW, 18 mt. alt, Fehlermeldung E3, Abgasventilator, wie kann ich die Störung behe

E3 Störung, Abgasventilator, wie beheben?

3 ANTWORTEN 3

Hallo, 

Wie lauter die Herstellnummer des Kessels? 

Grüße 

Hersteller Nr 7202737701049100
Übrigens: habe den Ventilator zwischen zeitlich abmontiert, den Russ raus genommen, den Propeller gereinigt und schlussendlich alles wieder zusammen montiert und siehe da, meine Fehlermeldung E3 besteht nicht mehr.
Ich bin kein Hobby Bastler, die Uebung war gar für mich leicht.

Hallo ocmd, 

es freut uns zu lesen, dass du eine Lösung finden konntest. Gerade nach Schornsteinfegerbesuchen kann es ebenfalls dazu kommen, dass vermehrt Ablagerungen im Gebläse angestaut werden können. Dies könnte evtl. für die Zukunft ebenfalls ein nützlicher Hinweis sein, wenn es nochmals zu E3 kommen sollte. 

Bei weiteren Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. 

Beste Grüße °sr 