Hallo,
wir haben einen Vitoligno 200 S Baujahr 2023 einbauen lassen, bei der Erstmessung wurde ein Kohlenmonoxidgehalt von 1.4 g/m³ gemessen, Staubgehalt von 0.01 g/m³
Wärmetemperatur 66°C
Abgastemperatur 200°C
Sauerstoffgehalt 8 %
Druckdifferenz -14 Pa
Feuchtgehalt Brennstoff 12.5 %
Zugbegrenzer ist eingebaut.
An was kann der zu hohe Kohlenmonoxidgehalt liegen ?
Hallo,
falscher Brennstoff, oder verkehrt gemessen, deinen Fachbetrieb mal dazu fragen.
Gruß
Brennstoff wird Buche 3-4 Jahre gelagert mit Feuchtgehalt 12,5 % verwendet.
Wie kann verkehrt gemessen werden vom Bezirksschornsteinfeger...
Sind die oben genannten Werte ok ?
Das Kohlenmonoxid ist etwas zu hoch,die restlichen Werte sind ok,wie lange brannte der Kessel , die Kesseltemperatur ist noch zu niedrig,das heißt die Brennkammer ist noch zu kalt, und schon sind wir beim verkehrten Messen.....
Gruß
ca 45 Minuten bis 1 Stunde... wie hoch sollte die Kesseltemperatur bei der Messung sein ?
80grad.
Gruß