abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitola 200 m.Brauchwassersp. um Vitoligno 150-S m. Puffersp. erweitert. unterdrücken Öl-Brenner?

 
10 ANTWORTEN 10

Hallo Vitoligno 150-S,

beim Vitoligno 150-S ist der potentialfreie Wechselkontakt 222 vorhanden. Dieser kann ggf. in der Brennerschleife eingebunden werden, um den Ölbrenner zu sperren oder freizugeben.

Für die Funktion muss zusätzlich in der Menüebene (SET) eine minimale Systemtemperatur vorgegeben werden.

Der Ölkessel erhält dann eine Freigabe (Kontakt 1-3 geschlossen), wenn:
- der Vitoligno 150-S aus ist
- die Füllltür geschlossen ist
- die Puffertemperatur oben (Sensor1) mind. 1K unter der Systemtemperatur-Soll liegt.
und
- wenn eine Verzögerungszeit von 10 Minuten abgelaufen ist (beginnt von vorne, wenn eine der vorherigen Bedingungen nicht erfüllt ist)

Der Ölkessel wird gesperrt (Kontakt 1-2 geschlossen), wenn:
- eine Mindestlaufzeit von mind. 5 Min. abgelaufen ist
und
- die Puffertemperatur oben (Sensor 1) 5K über der Systemtemperatur-Soll liegt
oder
- die Fülltür ist geöffnet (Sperre erfolgt sofort ohne Mindestlaufzeit)
- der Vitoligno 150-S befindet sich im Heizbetrieb
- der Vitoligno 150-S befindet sich in Übertemperatur
- der Vitoligno 150-S ist stromlos

Beste Grüße °sr

Vitoligno 150-S Kontakt 222.png

Also die Leitung Kontakt L1 am Brennerstecher lösen von dort über zweiadriges Kabel über Kontakt 222 vom Vitoligno und dann wieder zum Kontakt L1 am Brennerstecker zurück.
Am Kontakt 222 vom Vitoligno an Punkt 1 und an Punkt 2 oder 3?
Im Plan ist ein Schaltkontakt ich nehme mal an von einem Relais von dem ich jedoch nicht weiß wie es schaltet, demnach vermute ich an 2. Der Stromkreis ist geschlossen und der Brenner hat Freigabe, was aber nicht der ihrigen Aussage entspricht. ???

Der potentialfreie Wechselkontakt schaltet bei Anforderung für den Ölkessel auf 1 und 3.
Hier wird sozusagen einfach nur die Phase zu- oder weggeschaltet.

Beste Grüße °sr

Bedeutet in deinem Fall, L1 auf Anschluss 1 legen und über Anschluss 3 zurückgehen. Bei Anforderung für den Ölkessel wird die Phase durchgeschaltet. Ist die eingestellte Systemmindesttemperatur vom Holzkessel erreicht, wird der Kontakt geöffnet und der Ölbrenner ist sozusagen gesperrt.

Beste grüße °sr

Ist das Schaltbild dann falsch gezeichnet?
Da ist am Kontakt 222 1 und 2 geschlossen also ein Öffner.
1 und 3 ein Schliesser




Nein, da es sich um einen Wechselkontakt handelt, den man je nach Nutzung als Öffner oder Schließer verwenden kann.
Kontakt 1 + 2 sind sozusagen NC (normaly closed) und 1 und 3 NO (normaly open).

Für die Funktion der Freigabe des zusätzlichen Wärmeerzeugers musst du nur die Kontakte 1 und 3 nutzen, da hier der Weg geschlossen wird, wenn die Systemmindesttemp. unterschritten wird.

Beste Grüße °sr

Das bedeutet aber dann, wird der Holzofen vom Strom genommen, sprich die Elektronik hat keine Funktion, dann kann er Ölofen nicht starten weil 1 und 3 dann ja offen sind

Ja, dieser Umkehrschluss ist richtig.
Wenn der Holzkessel vom Strom getrennt ist, würde gleichzeitig auch die Brennerschleife weiterhin geöffnet sein.
Aber bei einem Stromausfall wäre neben dem Holzkessel doch auch sowieso der Ölkessel betroffen!? Deshalb verstehe ich nicht, auf was deine Frage abzielt? 🙂
Grundsätzlich sollte der Holzkessel, genauso wie der Ölkessel, mit einer festen Spannungsversorgung versehen sein.

Wenn dies nicht gewünscht wird, hättest du auch die Möglichkeit bauseits ein Abgasthermostat zur Unterbrechung der Brennerschleife einzusetzen. Wenn z.B. der Holzkessel dann eine Abgastemp. von 80°C erreicht, wird die Brennerschleife durch das Abgasthermostat unterbrochen.

Beste Grüße °sr

Bin im Internet auf das Viessmann Schaltmodul-V , Best. -Nr. 7143 513, gestoßen. Dies soll im Fall einer KW1 am Vitoligno 150-S an den Anschlussstecker 222 angeschlossen werden.
Wäre es ratsam dieses Modul zu verwenden oder unnötig?
Bleiben sie dabei direkt den Ölofen über den Kontakt 222 vom Vitoligno zu schalten?

Hallo Vitoligno 150-S,

wenn dein Ölkessel eine Vitotronic 200 KW1, KW2 oder eine Vitotronic 300 KW3 besitzt, wäre die Einbindung des aufgeführten Schaltmoduls möglich. Aber auch die Kontakte des Schaltmoduls wären potentialfrei zu schalten, was wiederum bedeutet, dass z.B. eine Relaisschaltung über das Gebläse des Scheitholzkessels bauseits gesetzt werden müsste (Beispiel: Gebläse vom Vitoligno 150-S läuft = Brenner wird gesperrt).
Da der Vitoligno aber einen Kontakt 222 besitzt, ist es nicht notwendig ein externes Schaltmodul zu setzen. Es ist zwar möglich dies bauseits so zu realisieren, aber es würde dann in keinem Zusammenhang mit dem Kontakt 222 stehen.

Meine Empfehlung wäre es, deinen Fachbetrieb mit der Einbindung zu beauftragen.
Durch deinen Fachbetrieb kann eine dementsprechende Planung sowie Realisierung erfolgen. Oft spielen auch örtliche Gegebenheiten eine Rolle, die aus der Ferne nicht beurteilt werden können.

Beste Grüße °sr