Hallo ich habe eine Vitoligno 300C verbaut.
Dazu habe ich mir 2 Vicare Thermostate und ein Klimasensor zum Testen angeschafft.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sobald die Temperatur der Thermostate erreicht ist der Heizkreis abgeschaltet wird. Kann ich diese Abschaltung irgendwie deaktivieren?
In allen anderen Räumen sind herkömmliche Thermostate verbaut.
Das Problem ist, dass die Räume dann kalt bleiben.
Gruß Markus
Hallo, habe eine Vitocal 250 A mit Multivalenz Pufferspeicher und hatte das selbe Problem. Sobald du die Thermostate verbindest, schaltet die Steuerung von "Witterungsgeführt" um auf "mit aufgeschalteter Raumtemperatur".
Du kannst das im Servicemenue für den betroffenen Heizkreis wieder umstellen (lassen). Danach war bei mir ein Reeboot (Aus, warten, einschalten) erforderlich. Trotzdem is das Verhalten der Anlage danach eher merkwürdig. Sollwerte für die Vorlauftemperatur werden ignoriert. Da es uns dann gefroren hat, habe ich die vermutlich stattfindende Kalibrierung und Optimierung nicht abgewartet und die Vicare Einbindung deaktiviert.
Vieleicht lohnt sich auch einfach einige Tage Geduld.