Hallo community,
ich hab in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass die Frischwasserstation die Meldung „Zirkulation!“ ausgibt. Die Meldung kann ich wegdrücken und die Zirkulation funktioniert wieder einwandfrei. Nun hatte ich ein paar mal im Winter das Problem, dass der Speicher zu kalt wurde und die Frischwasserstaion deshalb in die Störung ging. Aber zu kalt kann ja bei den sehr heißen Temperaturen derzeit nicht sein. Ich vermute hier eher, dass es der Frischwasserstation zu heiß wird. Kann das sein? Aber warum? Verbrühschutz? Wie kann ich das vermeiden?
Bei Bedarf hab ich auch die aufgezeichneten Daten der SD Karte in der Frischwasserstation.
Danke und Grüße
Geräte:
Speicher Vitocell_140-E 750Liter
Pellet-Kessel VITOLIGNO-300C
Solar VITOSOL_200F 9,2qm
Frischwasserstation VITOTRANS-353
EFH, Fußbodenheizung, Dachausrichtung SW
Einstellungen Kessel:
Kesseltemperatur 75
Min.Systemtemp.Soll 38
Sperrzeiten Saugmodul 20:30-06:00
Betriebsprogramm Automatik
Zeitprogramm Automatik
Heizkennlinie Neigung 0.5
Heizkennlinie Niveau 45K
Raumtemperatur.Soll 22
Red.Raumtemperatur.Soll 18
Betriebsprogramm Heizen
Partybetrieb Aus
Sparbetrieb Aus
Zeitprogramm Heizung 06:30-20:30
Ferienprogramm Aus
Heizkennlinie Neigung 0.5
Heizkennlinie Niveau 4K
Betriebsprogramm Automatik
BeschickungsSchema 1
Sensor Silo Nein
Puffer 3
Puffertyp 1
zus. Kessel Nein
HZ1 am Kessel
HZ2 Nein
Warmwasser Nein
Zirkulation Nein
Solar am Kessel
7F Einfamilienhaus 1
91 Minimaltemperatur Pufferfühler oben 48
34 Maximale Pufferspeichertemperatur 85
39 Kesselstart Sensor 1
37 Pufferspeicherladung bis Temperatur 60
36 Pufferspeicherladung bis Sensor 2
35 Minimale Pufferspeichertemperatur 48
14 Einschubschnecke Takt Anheizen 25
2C Tagesbehälter Leerfahrzeit (autom. Beschickung) 200
15 Einschubschnecke Takt Maximal 75
01 Laufzeit Heizkessel Last [min] 600
8C Min. Laufzeit Kessel Nachlauf [min] 10
45 Leistungsvorgabe 0
44 Externe Anforderung 0
3E Abgasgebläse Maximaldrehzahl (12 kW) 95
3D Abgasgebläse Minimaldrehzahl 55
3C Abgasgebläse Startdrehzahl 70
12 Kessel Rücklauf Minimal 55
0E Kesseltemperatur Grenzwert 90
0C Abgas Rest O2 Soll 8.0
6F Maximaltemperatur Warmwasser 80
75 Nenn-Volumenstrom Kollektorkreis 0
74 Solarpumpe Minimaldrehzahl 24
73 Solarpumpe Maximaldrehzahl 100
72 Zusatzfunktion Laufzeit 0
71 Zusatzfunktion Solar 0
70 Differenz Puffer 5
A5 Sommersparfunktion Raumtemperatur 5
F4 LaufzeitSoll 140
F3 Wärmeabführen 1
F2 Partybetrieb Zeitbegrenzung 8
C6 Vorlauftemperatur Maximalbegrenzung 48
C5 Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung 20
A7 Mischersparfunktion 0
A6 Sommersparfunktion absolut 18
80 Verzögerung Störmeldeausgang 6
81 Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung 1
90 Zeitkonstante Außentemperatur 128
92 Offset Außentemperatur 0
1E Füllzeit Feuerraum [s] 130
1F Füllzeit Schnecke [s] 80
A2 Warmwasser-Vorrang 0
A3 Temperatur Frostschutz 2
A4 Frostschutz aktivieren 0
E2 Raumsensor Offset -
F1 Estrichtrocknung 0
0D Abgas Rest O2 Korrektur Teillast 2,0
0F Kesseltemperatur Verzögerung [s] 60
11 Vorlaufregler aktiv 0
13 Systemtemperatur Soll Minimal 1
3F Abgastemperatur Minimal 70
46 Leistungsregler 10
47 Materialregler 7
4A Materialregler Verzögerung [s] 100
53 Materialregler Grenzwert (12 kW) 75
56 Materialregler Minimalbegrenzung 25
82 Primärluftklappe max. Kesselleistung (12 kW) 42
83 Primärluftklappe Teillast 25
84 Primärluftklappe Kesselstart 5
87 Sekundärluftklappe minimal 12
F9 Lambdasonde automatisch abgleichen 1
FF Type O2 Sonde 1
59 Einschalthysterese Warmwasser -
67 Warmwasser Solltemperatur Nachladeunterdrückung -
21 Warmwasser Pausenfaktor (nicht in Anleitung) 100
Einstellungen Frischwasser:
Warmwasser T-WW Soll 52
Soll Min 42
Soll Max 55
Komfort aus
Komfort Soll -
Komf. Hyst. -
Komf. Drehz -
Wartezeit 10 Min
T-WW-Soll gl. ja
DeltaT gleitend 5.0K
Blockierschutz ja
Zirkulation Typ thermisch
Zirk. Sensor S4
T-Zirk. Ein 40C
Delta T aus 3K
Timer …
RL-Einschichtung RL-Einschichtung Ja