Regelung VITOTRANS 353 geht ständig auf Störung

Ich besitze seit mehreren Jahren eine Pelletheizung mit Solarunterstützung von VIESSMANN.

Seit der Heizperiode 2019/20 kam es immer wieder zur Störungsmeldung "Zirkulations /Zirkulationspumpe". Durch Quittieren verschwindet die Strörungsmeldung und es erscheint die Meldung "Zirkulationspumpe in Orndung". Mein Heizungsfachbetrieb konnte bie der jährlichen Wartung im September keinen Fehler finden.

Mittlerweile erscheint die Störmeldung wöchentlich, oft mehrfach.

Was ist zu tun?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

11l spricht erstmal nicht für nen Abgleich, nochmal nach Beschreibung dirchführen.

 

Ansonsten könnte die Pumpe einen Defekt haben. 

Grüße 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo,

Welcher Durchfluss ist vorhanden wenn die Z-Pumpe läuft?

Grüße 

Folgende Werte werden angezeigt:

1. Warmwasser > Volumenstrom  > VFS = 15,8l/min (bei einer geöffneten Entnahmestelle)

2. Zirkulation > Volumenstrom > max. 1523 l/h
                     > PWM2 0 %

 

Hallo, 

Welches frischwassermodul hast du denn genau-Herstellnummer? 

Grüße 

SERIEN-NUMMER: 

753736750297510

DATUM

23.04.15

Hallo, 

Was wurde bei der Zirkulation eingestellt und wurde ein Abgleich durchgeführt? 

Grüße 

Screenshot_20220119_102715_com.adobe.reader.jpg
Screenshot_20220119_102730_com.adobe.reader.jpg

Hallo gte 1978,

herzlichen Dank für die bisherigen Nachfragen.

Folgende Einstellungen der Zirkulation sind vorhanden:

  • Typ: Thermisch
  • Zirk.Sensor: S4
  • T-ZirkEin:45°
  • ^T-Aus: 3K
  • Timer: Ein
  • Desinfektion: Ja aktiv
  • RL-Einschichtg: Ja

Sensor s4?

Meinst 3?

Manueller Abgleich? 

Welcher Durchfluss der z? 

 

Grüße 

Zirk.Sensor = S4! (entspricht Auslieferungszustand)

Hydraulischer Ausgleich wurde 2015 durchgeführt

Meß-Bilanzwerte: Zirkulation Volumenstrom VFS 11l/min, Maximum 1523l/h

 

 

11l spricht erstmal nicht für nen Abgleich, nochmal nach Beschreibung dirchführen.

 

Ansonsten könnte die Pumpe einen Defekt haben. 

Grüße