ich habe vor kurzem den Heizdienst bei uns übernommen und dabei ist mir was aufgefallen.
Im kalten Zustand zeigt der Kessel einen Rest-O2 Wert von 16%. Unter gewissen Extremsituationen beim Heizen selbst, springt der Wert manchmal kurzzeitig bis auf -5%.
Also der Messwert hat doch offensichtlich einen Offset von -5% oder nicht?
Dementsprechen hieße das, dass wir momentan bei einem eingestellten Sollwert von 7%, effektiv mit 12% Rest-O2 heizen?
Kann der Wert über das Servicemenü +/- Taste, etc. selbst gefahrlos korrigiert werden? Es ist jedesmal ein ewiges Gewarte, bis wir einen Techniker hier haben, dabei scheint die Lösung recht offensichtlich zu sein.
Alles bereits erledigt. Sonde wurde ausgebaut, gereinigt und über das Servicemenü abgeglichen.
Der erste Eindruck ist gut. Die Klappen regeln nach meinem Eindruck jetzt auch vernünftiger.