abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Pyromat ECO 65 Lambdasonde Offset?

Hallo,

 

ich habe vor kurzem den Heizdienst bei uns übernommen und dabei ist mir was aufgefallen.

 

Im kalten Zustand zeigt der Kessel einen Rest-O2 Wert von 16%. Unter gewissen Extremsituationen beim Heizen selbst, springt der Wert manchmal kurzzeitig bis auf -5%.

Also der Messwert hat doch offensichtlich einen Offset von -5% oder nicht?

 

Dementsprechen hieße das, dass wir momentan bei einem eingestellten Sollwert von 7%, effektiv mit 12% Rest-O2 heizen?

 

Kann der Wert über das Servicemenü +/- Taste, etc. selbst gefahrlos korrigiert werden? Es ist jedesmal ein ewiges Gewarte, bis wir einen Techniker hier haben, dabei scheint die Lösung recht offensichtlich zu sein.

1 ANTWORT 1

Alles bereits erledigt. Sonde wurde ausgebaut, gereinigt und über das Servicemenü abgeglichen.

Der erste Eindruck ist gut. Die Klappen regeln nach meinem Eindruck jetzt auch vernünftiger.

Top-Lösungsautoren