Hallo Viessmann Community,
seit meiner letzten Inspektion der Heizungsanlage hab ich festgestellt, das die Anlage öfters läuft bzw. startet.
Meine Auswertung, die ich seit dem Jahr 2018, begrenzt auf die Heizperiode, mit den Parametern Kesselstart, Brennstoffverbrauch, Teillaststunden und Vollasstunden fahre hat sich die Anlage in den genannten Parametern verschlechtert. Sie ist jetzt nicht schlecht nur war die Anlage zuvor in den genannten Parametern besser. Alle genannten Parameter werden auf der Codierungsebene abgerufen.
Die Nennung von der bereits genannten Parametern macht in absoluten Zahlen wenig Sinn da die Inspektion erst Ende 2020 durchgeführt wurde. Wenn überhaupt sind Tageswerte im Vergleich zu den Vorjahren mit ca. gleicher Aussentemperatur aussagekräftig.
Ich hätte gerne eine Einschätzung Ihrerseits zu der Anlagenabstimmung.
Solaranlage mit drei Viessmann Kollektoren ca. 5, - 6, qm. Ausrichtung vollständig Richtung Süden, ab 15 Uhr Teilverschattung durch Gaube.
Im Gebäude ist keine Fußbodenheizung verbaut, alles läuft über Heizkörper unter den Fenstern.
Pufferspeicher hat 4 Temperatursensoren verbaut.
Hier die Werte, die ich aus der Anlage abgelesen habe
Allgemein
91 63 °C
Heizung
C6 75 °C
C5 20 °C
Puffer
34 87 °C
39 3
37 70 °C
36 3
35 70
Solar
71 0
Puffer Heitzkennlinie
Neigung 0,8
Niveau 64 K
Betriebsprogramm Automatik
Heizung Heitzkennlinie
Neigung 1,2
Niveau 2,0 K
Mir ist aufgefallen, obwohl die Solaranlage läuft der Kessel startet. Ich benötige trotz milder Aussentemperaturen zwischen 10 - 15 kg Pellets am Tag. Die Anlage läuft ca. 1h je Kesselstart. Startet zwischen 10 - 14 mal am Tag.
Anmerkung
Steht der Solaranlage genügen Pufferspeichervolumen zu Verfügung (Code 36 Sensor 3 / Code 35 70 °C).
Weshalb ist Code C6 auf 75 °C begrenzt, wenn Code 34 87 °C zulässt.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung
Grüße
Hallo,
um mehr Ertrag durch die Solaranlage zu haben und den Pelletkessel sind immer gleich einschalten zu lassen, könntest du mal folgendes probieren.
Puffer:
36:3 bis zu welchen Fühler geladen werden soll
37:65 bis zu welcher Temperatur der Fühler unter 36 geladen werden soll
39:1 bei Welchem Fühler gestartet werden soll ( hier im beispiel: ist Fühler 1 kleiner als die Temperatur an CA35 wird los geheizt)
C6 beschreibt die Maximale Vorlauftemperatur die zu den Heizkörper gehen kann
34 unter Puffer Beschreibt nur was die Maximale Temperatur im Puffer sein kann wenn dieser Beladen wird durch Pellet oder Solaranlage
Siehst du deiner 4 Fühler unter Puffer?
Dein Hauptproblem wird sein das dein Kessel immer gleich losfährt da die 39:3 steht somit läuft der Kessel an wenn an Fühler 3 die 70°C unterschritten sind (CA35)! wenn du mal ein Foto machen könntest von deinen Puffer und wo die Sensoren auf welcher höhe verbaut, könnte man dir noch genauer Helfen.
Hallo
anbei die gewünschten Bilder.
Bild1 vom oberen 1/4 des Puffers + Typenschild
Bild2 vom oberen 2/4 des Puffers
Bild3 vom oberen 3/4 des Puffers
Bild4 vom unteren 1/4 des Puffers
Die weisen Streifen sind in der Höhe der Temperatursensoren angebracht.
Grüße