Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo joemannix,
gerne will ich dein Anliegen näher prüfen. Schaue bitte mal, ob du die Codieradresse 2B in der Codierebene 2 aufrufen kannst.
Dies ist die Nachspülzeit des Saugmoduls (Wert dahinter in der Einheit Sekunden). Diesen kannst du dann probeweise etwas nach unten stellen.
In die Codierebene 2 kommst du, indem du OK+Menü ca. 5 Sekunden gedrückt hältst und danach noch einmal OK+ Zurückpfeil für ca. 5 Sekunden.
Stelle ebenfalls die Adresse 8A:176 ein, damit alle Codieradressen sichtbar werden.
Beste Grüße °sr
Hallo joemannix,
gerne will ich dein Anliegen näher prüfen. Schaue bitte mal, ob du die Codieradresse 2B in der Codierebene 2 aufrufen kannst.
Dies ist die Nachspülzeit des Saugmoduls (Wert dahinter in der Einheit Sekunden). Diesen kannst du dann probeweise etwas nach unten stellen.
In die Codierebene 2 kommst du, indem du OK+Menü ca. 5 Sekunden gedrückt hältst und danach noch einmal OK+ Zurückpfeil für ca. 5 Sekunden.
Stelle ebenfalls die Adresse 8A:176 ein, damit alle Codieradressen sichtbar werden.
Beste Grüße °sr