abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler F2 Sekundärluftklappe Vitoligno 300 p

Vitoligno 300-p zeigt Fehler Sekundärklappe F2.
Es klasse erst vor 2 Wochen Zündelement gebrochen und jetzt die nächste Fehlermeldung.
20 ANTWORTEN 20

Hallo AndreasW,

vor jedem Brennerstart gibt es eine Referenzfahrt der Luftklappen. Diese dient dazu, die Laufzeit der Luftklappen zu ermitteln und um eindeutige Informationen über die aktuelle Luftklappenstellung zu erhalten.
Erfolgt die Referenzfahrt der Sekundärluftklappe fehlerhaft, wird ein Notbetrieb eingeleitet und die Gebläsedrehzahl auf 100% hochgefahren und die Störung F2 ausgelöst.

In diesem Fall sollte geprüft werden, ob die Sekundärluftklappe freigängig laufen kann (evtl. liegt eine Verschmutzung vor). Weiterhin ist zu prüfen, ob eine Beschädigung oder ein Wackelkontakt zum Endlagenschalter oder der Antriebsmechanik vorliegt.

Die Sekundärluftklappe lässt sich auch im Relaistest einzeln ansteuern (OK+Menü ca. 5 Sekunden drücken).

Ein Bauteilschaden (z.B. Endlagenschalter) kann aus der Ferne nicht ausgeschlossen werden.

Beste Grüße °sr

wie lange wird der Notbetrieb aufrecht erhalten?welche Teilenummer haben due Mikroschalter?

7861920 Endschalterset Luftklappe

Dieses kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen.

Beste Grüße °sr

Danke.Hab schon welche gefunden

Ich habe das gleiche Problem. Laut Aktorentest funktioniert jedoch alles (Auf / Zu).
Gibt es eine Sprengzeichnung auf der man sehen kann, wo die Klappe in der Heizungsanlage verbaut ist?

Hallo bastigi2002,


in der Serviceanleitung existiert eine Explosionszeichnung der Anlage.
Die Luftklappen befinden sich auf der rechten Seite (unten), unter dem Seitenblech.

Dein Fachbetrieb sollte die Sekundärluftklappe auf Freigängigkeit prüfen sowie den Endlagenschalter (Verdrahtung und Steckkontakt) auf eine Beschädigung oder einen Wackelkontakt prüfen. Ggf. empfehle ich zunächst nur den Endlagenschalter auszutauschen. Sollte dies auch keine Abhilfe schaffen, sollte die komplette Luftklappeneinheit gewechselt werden.

Beste Grüße °sr

Guten Tag,

wie es so ist, fällt mein Vitoligno 300-p aus, wenn die kältesten Tage im Jahr sind...

 

@Customer_Care 

Fehler F2, Sekundärluftklappe.

Folgendes habe ich gemacht. Luftklappeneinheiten demontiert, Motoren getauscht (sekundär- gegen primär-Klappe) alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Aktorentest erfolgreich gefahren und Störung war weg.

Nun, nach ca 36h störungsfreiem Betrieb, gestern Abend wieder der gleiche Fehler F2.

Den Motor möchte ich mit dem Test (Primär gegen sekundär getauscht) ausschließen, gereinigt ist auch alles.

Ich werde mir nun die Mikroschalter besorgen und austauschen, aber nun meine Frage.

 

Wie kann ich testen, ob ein Fehler in der Platine vorliegt? Oder ist das nach dem Ausschlussverfahren, wenn der Motor i.O. ist, die Mikroschalter getauscht wurden, dass es dann die Platine ist? 

Wenn ja, sind dann beide Platinen oder welche ist dann diejenige?

Gibt es das Kabel für die Ansteuerung der Mikroschalter / Motoreinheiten als Ersatzteil? Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass das Kabel einen Wackelkontakt hat, der beim Durchmessen nicht auffällig ist.

 

Hallo Matzemann, 

oftmals sind es die Endlagenschalter die Probleme machen können. Da diese kostengünstig sind, würde ich ebenfalls zu einem Austausch der Schalter tendieren. Ansonsten kommt noch die A2 Leiterplatine in Frage. Dieser Fehlerschwerpunkt ist aber eher selten. 

Grüße 
Stefan 

okay, danke. Dann werde ich mal hoffen, das der Postbote morgen den Weg zu uns schafft...

So Ersatzteil ist eingebaut. Fehler ist erstmal weg... ich hoffe er bleibt weg..

 

@Customer_Care Kleine Rückmeldung an eure Qualitätssicherung: Die Entlagenschalter sind auf einer kleinen Metallplatte montiert. Die Metallplatte wird dann am Kessel befestigt. Der Mikroschalter ist jedoch verkehrt herum auf der Platte vormontiert. Man muss also die kleinen Schrauben die den Schalter auf der Platte befestigen abschrauben, den Schalter um 180° drehen und wieder fest schrauben. Anders geht es gar nicht am Kessel zu montieren.

Hallo Matzemann, 


danke für dein Feedback. Kannst du mir bitte die Herstellnummer deines Kessels sowie die Sachnummer des eingebauten Endlagenschalters zur Verfügung stellen?

Beste Grüße 
Stefan vom Customer-Care-Team

Kessel: 7452177

Teilenummer: 7861920

 

Ich hoffe das sind die angefragten Nummern...

Danke, die Nummern sind passend. Ich werde es an unsere Qualitätssicherung weiterleiten.

Grüße 
Stefan 

@Matzemann hast du zufälligerweise Bilder vom Schalter gemacht? 
Deine Beanstandung ist nämlich nicht bekannt. Eventuell ist es nur ein bedauerlicher Einzelfall, da uns die Schalter ebenfalls zugeliefert werden.

Grüße Stefan vom Customer-Care-Team

nein Fotos hab ich nicht gemacht, und nun hab ich die beiden Schalter ja auch schon korrigiert und eingebaut.

 

Bestellung kam aus Münster. sonst ggf den Lagerbestand dort ansehen.

 

Es war so, dass wenn ich von oben auf die zwei Schrauben gucke die den Schalter auf der Platte halten, diese dann löse und den Schalter dann um 180° drehe, sodass oben auch oben bleibt. Dann ist der Fehler behoben.

Alle Klarheiten beseitigt?! 😉

 

Danke für deinen Kommentar. Bei den Schaltern liegt auch ein Montagehinweis bei. 
Endlagenschalter.png
So hätte das aussehen müssen. 

Grüße Stefan

Jap, die Anleitung lag auch bei mir bei. Bei meinem Kessel waren die linken Schalter notwendig.

Wenn du nun gedanklich die Trägerplatte fixierst und nicht bewegst, dann die zwei Schlitzschrauben, welche den Microschalter auf der Trägerplatte fixieren löst, den Schalter um 180° dreht, sodass das "Schaltbein" mit der Rolle nicht nach unten links zeigt, sondern nach oben rechts, dann hast du es so reproduziert, wie es bei mir angeliefert wurde. Da die Schrauben nicht mittig durch den Schalter gehen, verschiebt das die ganze Geometrie des Schalters...

 

 

Vielen Dank. Bei mir kam Donnerstagmorgen auch der Fehlercode F2. 
Eine kurze Recherche hier im Forum brachte mich zu diesem Themenstrang.

 

Auf Verdacht habe ich sofort das Teil 7861920 bestellt, das bereits am Freitag von Viessmann geliefert wurde. Am gestrigen Samstag dann den Kessel vom Strom genommen, das Seitenblech entfernt und soweit auseinander genommen, dass auch die Lüftungsklappen demontiert waren.

Der Luftschacht (wenn man das so nennen kann) war etwas verschmutzt, so dass ich ihn gereinigt habe. Etwas Asche und ein angekokeltes Pellet, wie auch immer das da hingekommen ist.

Evtl hätte das Reinigen zur Fehlerbehebung bereits gereicht. Aber da ohnehin alles demontiert war, habe ich auch beide Endschalter der Lüftungsklappen getauscht. Anschließend wieder alles montiert, Strom auf den Kessel, hochgefahren und schon war der Fehler verschwunden.

 

Ich hatte in den letzten Jahren immer mal wieder Ärger mit dem Pelletkessel. Aber dank dieses Forums konnte ich die meisten Sachen selbst reparieren und musste keinen Techniker kommen lassen. Großes Lob an die Mitarbeiter hier in der Community und Dank an Viessmann, dass sie diese Plattform betreiben! 🙂

Guten Tag,

 

bei mir ein ähnliches Fehlerbild, wobei der Fehler F2 nur sporadisch auftritt und sich derzeit noch quittieren lässt. Beim manuellen Ansteuern über den Aktorentest funktioniert die Klappe. 

 

Ich habe die Einheit soweit möglich demontiert und gereinigt. Nach dem Forenbeitrag oben, hätte ich den Endlagerschalter in Verdacht. Leider gelingt es mir jedoch nicht die Steckverbindung zum Schalter zu lösen (siehe Bild). Ich habe den Eindruck, wenn ich noch fester anziehe, mache ich nur etwas kaputt. Gibt es einen "Trick"? Sind die Kabel wirklich nur gesteckt oder arretieren sie nach dem ersten Aufstecken irgendwie?

 

Ergänzende Fragen:
Ich habe an ein Kontaktspray gedacht als Erstmaßnahme. Allerdings ist dieses ja eher für die Verdrängung von definitiv nicht vorhandener Feuchtigkeit gedacht und darf zudem nicht im Bereich von hohen Temperaturen eingesetzt werden. Haben Sie einen Alternativvorschlag außer gleich Schalter auf Verdacht tauschen?
Können Sie mir ggf. bitte Teilenummer für Schalter + Verbindungskabel benennen (sofern sich die Stecker in der Tat nicht abziehen lassen)?

 

Der Motor / die Welle war ein wenig mit Asche / Ruß beschlagen. Auch diesen habe ich soweit möglich gereinigt. Kann man hier mit einem Gleitmittel arbeiten, so dass er ggf. wieder leichtgängiger wird, falls dies das Problem sein sollte? Wenn ja, welches?

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten. 

 

 

IMG_3109.JPG

Bei mir war die gleiche Fehlermeldung. Ich habe den Kessel vom Stromnetz genommen und anschließend wieder eingeschaltet. Die Fehlermeldung ist nicht mehr aufgetaucht und das Gerät läuft seit zwei Tagen störungsfrei. Vielleicht klemmte etwas oder ein Softwareproblem?

 

Ich wollte diese Info nur weitergeben. Vielleicht erspart das dem ein oder anderen unnötige Arbeit oder Ersatzteile...