Verbrauch von 53 kg an einem Tag ansonsten im Herbst auch 30 kg Woche zuvor auch 40 kg. Obwohl nur 4 Räume(80qm) 20,5 Grad. Dazu noch 2 Bad Heizkörper 20 Grad und 4 andere Heizkörper wo nur auf 1,5 stehen.
Kesselstarts so ca 9-10 die letzten Tage( Minus3 am Tag-11 Nacht).
Verbaut ohne Solar
Kesseltemperatur 75 Grad
rücklauf min 60 Grad > hier schreibt jemand in einem Beitrag auf 65 Grad erhöhen?
Puffer soll min 70 Grad < wenn man das verringert fängt er am Ende an zu modellieren das will man doch nicht mit Puffer oder?
Laden bis Temperatur 60 Grad> hier hat jemand vorgeschlagen nur bis 50 Grad
Nachlauf 25 min
Verbaut 4 Sensoren/ Start bei Sensor 3( vorlauf hz ca mitte Puffer) schluss bei Sensor 4 kurz über Rücklauf
Takt anheizen 25% 75 %max
Ist es normal das die Umwälzpumpe (Auto Adapt)nur mit 4 Watt läuft oder heißt das das die Heizkurve viel zu hoch ist?
Da muss es doch seitens des Herstellers Eindtell Vorgaben geben