Guten Tag,
ich habe einen Vitoligno 200s und bei der Abgasprüfung ist der CO Wert zu hoch.
woran kann das liegen? Erst pendelt er sich kurz bei unter 300 ein und schiesst nach paar Sekunden auf über 12000! Wenn ich die Türe kurz öffne, geht er wieder kurz runter.
ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Hallo BMüller84,
mit welchem Brennstoff wird denn geheizt und welche Restfeuchte hat dieser?
Wie hoch ist der Schornsteinzug an der Anlage?
Ist ein Zugregler eingebaut?
Wurde der allgemeine Reinigungszustand sowie der Zustand der Düse genauer geprüft?
Welcher Restsauerstoffgehalt ist in Volllast in der Diagnose auslesbar?
Grüße Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo BMüller84,
danke für die Daten. Der Schornsteinzug an deiner Anlage ist mit 40 Pa zu hoch. Dieser sollte max. bei 15 Pa liegen. An deiner Anlage muss ein Zugregler nachgerüstet werden.
Beste Grüße
Stefan