Hallo zusammen,
ich habe einen Vitolig 300 VL3 mit der Nummer 7159686 im Haus stehen und bin eigentlich ganz zufrieden damit, aber habe seit längerem täglich mehrmals den Fehler AL 128.
Der Fehler kommt immer, wenn die Anlage auf Abbrand (9) ist.
Dann sinkt die Kesseltemperatur ab und geht anschließend wieder hoch, bevor dann der Fehler auftritt.
Nach dem Fehler einfach "Reset" und dann läuft die Anlage wieder.
Starke Aschebildung und Glanzruß im Innenraum + viel Schlacke im Brennertopf.
Der Sensor im Brennraum ist frisch getauscht. Hat keinen Unterschied gemacht.
Die Förderschnecke ist nicht verstopft und der Motor wurde von ca. 2 Jahren durch einen Techniker ausgetauscht.
Im Forum lese ich viel davon, dass die Platine (Feuerungsautomat) verantwortlich dafür sein kann.
Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich die Platine bestelle und austausche, oder ob ich einen Servicetechniker kommen lasse, der die verbaute Platine auslesen kann.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Platinenwechsel?
So wie ich des sehe ist das recht einfach und nur die BUS - Verbindungen müssen neu hergestellt werden.
Sind die neuen Platinen automatisch auf ENplus A1 Pellets eingestellt, oder wie die alten noch auf irgendeine alte Norm?
Auch aus Kostensicht möchte ich das betrachten. Was kostet die Platine im Verhältnis zum Servicetechniker, der evtl. auf die verbaute Platine ein Update spielt.
Ich freue mich auf Erfahrungen und Informationen und bedanke mich im Voraus.
Hallo Marco
Musstest du in letzter Zeit mal den Zündstab wechseln?
Ich hatte anschließend seltsame fehlermeldungen. Der Ausbau der Platine und Erdung aller Kondensatoren hat geholfen. Irgendwo war fehlerhaft. Eine statische Aufladung auf der Platine vorhanden...
Wenn du schreibst "Der Sensor im Brennraum ist frisch getauscht" welchen meinst du da? Es gibt ja den flammentemperatursensor und den kesseltemperatursensor
Gruß
Hallo Matix,
ich habe keinen Zündstab, sondern eine "Heißluftpistole". Ist ein Leister Triac.
Das hatte ich mal getauscht, weil es nicht mehr funktioniert hat. Ist aber 2 Jahre her.
Den Brennraumtemperatursensor meinte ich.
Einen Flammensensor gibt es doch nicht, oder? Einen Abgassensor gibt es noch.
Wie hast du das geerdet? Könnte ich auch mal testen.
Grüße & Danke.
Hast du eine Vitoligno 300 P oder eine 300C ?
Also geerdet habe ich die Platine indem ich sie im ausgebauten Zustand geerdet habe. Hört sich jetzt etwas kompliziert an, aber ist eigentlich ganz einfach... Überall den Kontakt mit dem erdleiter (mit einem Kabel) verbunden habe
Das kriegst du auf jeden Fall hin. Strom an der Heizung auf jeden Fall ausschalten. Ist ja klar
Gruß
Ah, ich hatte mich schon gewundert... Einen Vitolig (ohne "no") 300 VL3. Ist soweit ich was das ältere Modell des Vitoligo. Das gute Stück läuft seit 2005.
Ich hoffe, dass die Platine dann beim Einbau wieder reibungslos läuft und nicht alle BUS- Verbindungen verliert.
Muss ich testen, sobald das Wetter etwas wärmer wird und die Heizung nicht mehr ganz so "wichtig" ist.
Danke.