Hallo,
wir haben eine Heizungsanlage bestehend aus dem Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200-W, einem bivalenter Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W Typ CVUA und Solarkollektoren Vitosol-F.
Folgendes Problem: Unsere Wasserwerke speisen Wasser mit einem Wert von 22,5°dH ein ist unsere Heizungsanlage dafür überhaupt ausgelegt? oder muss eine Wasserenthärtungsanlage eingebaut werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo be_sunshine,
die Neigung zur Kalkablagerung hängt von verschiedenen Bedingungen ab: vorrangig von den Wasserinhaltsstoffen, der erwärmten Wassermenge und der Warmwassertemperatur.
Daher ist der Einsatz einer Wasseraufbereitungsanlage bereits bei 16,8°dH(> 3,0 mol/m³)ratsam. Insbesondere das Füllwasser für die Heizung sollte aufbereitet werden.
Bei dem Vitocell 100-W CVUA empfehlen wir zusätzlich, gemäß DIN 1988, eine Besichtigung und Reinigung spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme und danach bei Bedarf durchzuführen. Zusätzlich sollte eine jährliche Funktionsprüfung der Magnesium-Anode durchgeführt werden.
Viele Grüße °pa