Hallo,
zusammen mit dem der Techniker, der wegen eines Problemes unsere Anlage kontrollierte, stellten wir fest, daß bei uns einige Teile nicht eingebaut wurden, die laut Montageanleitung hätten da sein müssen:
Mein System:
Vitodens 200-W
7194 47380361xxx
mit einem Heizkreis A1 und einem M2 mit Systemtrennung. aka Wärmetauscher
Unterbau-Kit
71995057030xxxx
Punkt 1: Es ist - entgegen der Montageanleitung Unterbau-Kit, S. 9 - kein Maximaltemperaturbegrenzer / Temperaturwächter 1m hinter der Umwälzpumpe eingebaut.
Punkt 2: In den Heizkreis mit Mischer ist kein Füll- und Entleerungshahn eingebaut - selbes Heft, S. 9.
Punkt 3: Wir finden zum Schutz des Wärmetauschers auch keinen Schlamm/Schmutzfilter im Rücklauf M2.
Wir haben unseren Heizungserbauer auch schon angefragt und warten auf Antwort, aber wir würden uns auch über neutrale Einschätzungen hier freuen:
Wie wichtig sind diese Bauteile?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo stm77,
alle in der Montageanleitung aufgeführten Komponenten, erfüllen einen gewissen Zweck und Nutzen.
Sie sind nicht ohne Grund dort aufgeführt.
Die von dir aufgezählten Komponenten dienen entweder dem Schutz oder zum Füllen und Entleeren der Anlage.
Alles was dem Schutz der Anlage dient, sollte auch installiert sein.
Im Schadensfall würde ohne diese Komponenten auch keine Gewährleistung oder Garantie greifen.
Zudem dienen Sie der Betriebssicherheit.
Beste Grüße °be
Hallo stm77,
alle in der Montageanleitung aufgeführten Komponenten, erfüllen einen gewissen Zweck und Nutzen.
Sie sind nicht ohne Grund dort aufgeführt.
Die von dir aufgezählten Komponenten dienen entweder dem Schutz oder zum Füllen und Entleeren der Anlage.
Alles was dem Schutz der Anlage dient, sollte auch installiert sein.
Im Schadensfall würde ohne diese Komponenten auch keine Gewährleistung oder Garantie greifen.
Zudem dienen Sie der Betriebssicherheit.
Beste Grüße °be
Der WT trennt nicht zu 100% weil ein Volumenausgleichrohr eingebaut ist (auch laut Anleitung so vorgesehen)
In den Etagenverteilern ist am Ende des Vor- und Rücklaufs jeweils oben ein Entlüftungsdinges drauf und unten ein Blindverschluß. Kann natürlich sein, daß die erste Komplettbefüllung darüber lief.
Die Rohre sind von Vissmann und in der Tat mit "Sauerstoffdicht nach DIN 4726" bedruckt. Den Hausbauer kann ich nicht mehr wirklich holen, weil die 5 Jahre Bau-Gewährleistung schon um sind.