Möchte gerne eine Nachtabsenkung erreichen, aber eine Einstellung auf den Wunschwert (17°) führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
Vitocrossal 300
Im günstigsten Fall stimmt die Raum-Isttemperatur mit der eingestellten Temperatur an der Regelung überein.
Da in diesem Fall genau die benötigte Wärmemenge produziert wird.
Nun hat man aber desöfteren zu gross berechnete Heizkörper, zu gross berechnete Rohrleitungen, zuviel Leistung des Heizkessels und keinen hydraulischen Abgleich. Vieles basiert einfach auf Erfahrungswerten, mitunter sind genaue Einstellungen auch gar nicht sinnvoll. Man denke nur an ein Mehrfamilienhaus mit einer Zentralanlage. Das Heizverhalten ist hier so unterschiedlich, dass es unmöglich ist, eine genaue Einstellung vorzunehmen. Noch schlimmer wird es, wenn womöglich unterschiedliche Heizkörper verbaut sind.
Bei Sanierungen kann man das häufig beobachten. Die Heizleistung bei einem Heizkörper ist hier von der Baugrösse, dem Typ und den zu erwartetenden Vorlauftemperaturen abhängig. Vorher war ein alter Gasheizkessel ohne Aussentemperatursteuerung drin. Der lief immer mit der gleichen Vorlauftemperatur.. Eine moderne Heizung setzt ihre Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Aussentemp. und der eingestellten Raum-Solltemp. Und diese Vorlauftemp kann nun durchaus von der gleichbleibenden,alten Temp. abweichen, was zur Folge hat, dass sich auch die Heizleistung der Heizkörper ändert. Der wird eben nicht mehr mit den üblichen 75°C angefahren, sondern nur mit 60°C. Dementsprechend ändert sich auch die Rücklauftemperatur, was wiederum notwendig ist, um die Therme möglichst oft/lange im Brennwertbereich zu bewegen.
Da in deinem Fall keine nennenswerte Absenkung spürbar ist, wird die produzierte Wärmemenge zu hoch sein. Ein hydraulischer Abgleich kann hier hilfreich sein, da hier jedem Heizkörper nur die unbedingt nötige Wärmemenge zugestanden wird. Derzeit besteht ein Überangebot. Das kann auch durch eine andere Heizkurve bzw. Neigung positiv beeinflusst werden.
Was bei dir zutreffen wird, kann ich nicht sagen. Da man auch noch nicht weiss, wieviel Leistung für welche Fläche zu Verfügung steht und wie die derzeitigen Einstellungen sind.
Die Berechnung der Soll-Vorlauftemperatur erfolgt im reduzierten Betrieb gleich wie im normalen Heizbetrieb. Bei einer Änderung der Soll-Raumtemperatur (z.B. vom normalen zum reduzierten Betrieb) wird die gesamte Heizkennlinie entlang der Raumtemperatur-Geraden verschoben, siehe dazu
Bei einer Absenkung der Soll-Raumtemperatur von z.B. 20 auf 17 Grad wird die Soll-VL also nur ein paar wenige Grad reduziert, es wird aber (nach einer gewissen Pause) weiter geheizt, mit reduzierter VL. Wenn die Ist-Raumtemperatur dabei nicht oder kaum absinkt, ist das ein deutlicher Hinweis, dass die Heizkennlinie zu hoch eingestellt ist (und im normalen Heizbetrieb die gewünschte Raumtemperatur nur dank Abregeln der Thermostatventile nicht überschritten wird).
Werkseinstellung 3 Grad für den reduzierten Betrieb bedeutet nur Frostschutz, was im Normalfall Nachtabschaltung gleichkommt (Brenner und Pumpe aus). In kalten Nächten bleibt die Pumpe eingeschaltet (Schutz der Leitungen vor Einfrieren), und in ganz kalten Nächten sorgt die Regelung selbständig für eine Erhöhung der Soll-Raumtemperatur.
Bei der Einstellung der Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb ist die Dauer der Absenkung zu berücksichtigen: Während nur ein paar Stunden mit reduziertem Betrieb kühlt ein Haus je nach Dämmzustand auch ohne Beheizung nur ganz wenige Grad ab, man kann also gerade bei Heizkörpern Werkseinstellung 3 Grad stehen lassen oder zumindest versuchen (morgens ca. 1 Stunde früher mit Aufheizen beginnen). Während eines längeren Winterurlaubs dagegen sollte die Soll-Raumtemperatur auch im reduzierten Betrieb höher eingestellt werden, damit das Haus nicht völlig auskühlt.
Hallo
Die Heizkennlinie für den Kreis steht auf 1,5 (Vorlauf bei O° außen =57°) Niveau steht auf 7.
Das mit den Thermostatventilen kann ich auch nicht bestätigen, im Gegenteil, ich muß im Wohnbereich auf über 4 öffnen, um überhaupt 21° im Raum zu erreichen. Früher mit der alten Heizung ging bei Stufe 3 die Temp auf 20°
Ventile Oventrop mit automatischem hydraulischem Abgleich. Stehen innen alle auf 8?? 6( offen eben)
Die Heizkennlinie ist sehr hoch eingestellt. Wie gut oder schlecht ist das Haus gedämmt? Zur Einschätzung: Wie hoch war der Jahresverbrauch in kWh mit der alten Heizung, und welche Fläche wird beheizt?
Bei Thermostatventilen bedeutet Stufe 3 normalerweise 20 Grad, für 21 Grad muss also auf etwas über Stellung 3 eingestellt werden. Genaue Beschreibung siehe Anleitung zu den Thermostatventilen.
Was heisst übrigens "alte Heizung" - wurde nur das Heizgerät ersetzt oder auch die Heizverteilung (Heizkörper und ggf. Leitungen)?