wie ändere ich die Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung? Werkseitig ist die steil HighT mit eins ausgewählt, aber für Fußbodenheizung soll die steil

0,2-0,8 betragen. Wo ändere ich die steil HighT? Wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist, braucht man mehr Gas als nötig. Wo also kann ich die Vorlauftemperatur ändern? Für die Effizienz der Arbeit der ganzen Anlage ist das entscheidend. Wo ändere ich Die Stylight Steigung der Kurve in dem Diagramm Seite 62,66.? Danke für Ihre Antwort!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Was einige Heizungshersteller "Steilheit" der Heizkennlinie nennen, nennt Viessmann "Neigung".

 

Mit ViCare wird die "Neigung" in "Einstellungen" ---> "Kessel" ---> "Einstellungen" ---> "Heizkurve" eingestellt. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Was einige Heizungshersteller "Steilheit" der Heizkennlinie nennen, nennt Viessmann "Neigung".

 

Mit ViCare wird die "Neigung" in "Einstellungen" ---> "Kessel" ---> "Einstellungen" ---> "Heizkurve" eingestellt. 