Hallo,
bei meiner Vitodens 719 4473 , 4,9 - 19kW, Einbau in 2008, 12 Heizkörper, ohne Mischer, 1 Heizkreis, mit WW, habe ich beim "Einlitern" folgende Werte gemessen:
Relaistest (für Wärmeabnahme ist gesorgt):
am Gaszähler abgelesen, nach ca. 1 Minute Lauf für 1 Minute Dauer.
Grundlast: 16 ltr -->> ca. 10kW viel zu hoch
Vollast: 31 ltr. -->> ca. 19kW
2 Fragen:
Wie bekomme ich den Verbrauch in der Grundlast tiefer?
Welche Komponenten bestimmen die Leistung der Therme? (nur der Codierstecker?)
folgendes habe ich schon versucht:
Bei den Codierungen habe ich vieles versucht: untere / obere VL Temperatur. max. Heizleistung, usw
Irgendeine Komponente ist in der Therme nicht korrekt, aber welche?
ich habe vor einigen Wochen schon mal versucht hier Hilfe zu finden, ohne Ergebnis, daher hier nochmal, da mich diese Therme in den Wahnsinn treibt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Fiedel Was machst du jetzt daraus?
mmh, das ist die Frage. Das Passstück muss ja auch das Kondenswasser durchlassen, davon fliesst reichlich.
Aber das ist auch eine Krücke und nicht für Dauer gedacht.
Was evtl. in Frage käme, wäre das Auswechseln des ersten Stück, Ausgang Therme Kontrollbogen und Eingang Schornstein (siehe Foto oben), von 80/125 zu 60/100.
Das "Teil" müsste aussehen wie ein grobes Zahnrad mit nem Loch in der Mitte.
Dann kann außen zwischen den "Zähnen" das Kond. durch.
Zum Testen könnte man die Regelung sogar austricksen, indem man die Spannung am Eingang
künstlich anhebt, wenn die Flamme steht. Auf Dauer ist das dann aber nichts, weil eben der
Druck fehlt und die Flamme dann vermutl. am Screen hängen bleibt und diesen zerstört.