was kann ich bei der immer wiederkehrenden störung e9 bei vitodens 333 tun

Hallo,

In regelmäßigen Abständen von 3 Tagen bis zu 4 Monaten tritt seit etwa 5 jahren die Störung E9 auf.

Der Fachbetrieb sowie der Werkskundendienst haben mich bereits einen haufen Geld gekostet.

Sie brachten die Anlage jedesmal wieder zum Laufen, es wurden jede Menge Ersatzteile eingebaut,

jedoch die Ursache wurde nicht behoben.

Im Moment wird wieder an der Anlage experementiert (Störung E9)

Mfg H.Mayer

Nortorf den 12.01.2018

1 ANTWORT 1

E 9 heisst, dass der Ionisationsstrom während der Kalibrierung in einem ungültigen Bereich lag. Hier sollte zuerst die Elektrode und die Kabel überprüft, gegebenenfalls ersetzt werden.

Ausserdem könnte eine Abgasrezirkulation vorliegen. Daher das Abgassystem auf Dichtheit prüfen. Auch eine Ringspaltmessung kann hier weiterhelfen.

Ich geh mal davon aus, dass Wärmetauscher und Kondensatablauf sauber sind ?