abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

vitodens 343-F eingestellte Heizkesseltemperatur wird nicht erreicht

Hallo,

 

unsere Heizung (Solarunterstützt) erreicht nicht mehr die eingestellte Kesseltemperatur von 60 °C, sondern geht nur noch bis 45 °C und fällt auch relativ schnell wieder ab auf ca. 29 °C. Momentan duschen wir eher lau warm, oder man muss die Thermostate auf sehr heiß stellen um die vorher eingestellten ca 38 °C zu erreichen.

 

Kann das an einer einstellung liegen oder ist eher etwas kaputt?

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Sven Oldenburg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo solden,

die Frage von @Franky kann ich nur wiederholen. Was passiert, wenn du den Schornsteinfegerprüfbetrieb aktivierst?

Mit Kesseltemperatur meinst du doch sicherlich die Speichertemperatur oder?
Wie hoch ist denn die Kesseltemperatur, wenn der Speicher geladen wird?
Wann wurde die Anlage das letzte Mal gewartet und wurde dabei auch der Speicher überprüft?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Was tut er, wenn du die Schornsteinfegerfunktion einschaltest ? Werden beide Kreise( also Heizung und Speicher) bedient ?
Hallo solden,

die Frage von @Franky kann ich nur wiederholen. Was passiert, wenn du den Schornsteinfegerprüfbetrieb aktivierst?

Mit Kesseltemperatur meinst du doch sicherlich die Speichertemperatur oder?
Wie hoch ist denn die Kesseltemperatur, wenn der Speicher geladen wird?
Wann wurde die Anlage das letzte Mal gewartet und wurde dabei auch der Speicher überprüft?

Beste Grüße °be