hallo
wie oben schon erwähnt stagniert die aufheizung ca 6 -8 grad vor erreichen der eingestellten ww endtemperatur, dadurch natürlich kein umschalten mehr auf heizbetrieb. zusätzlich scheint noch jede menge luft in der anlage zu sein.
wurde schon einiges durch den hb ersetzt, öfter mit viessmann abgeglichen, bisher keinerlei positive veränderung.
brennerpumpe neu
thermofühler im solarspeicher neu
2 rückflußklappen über der speicherladepumpe und heizungspumpe neu
entlüftungsventil schichtladespeicher neu
beide pumpen speicherlade und heizungspumpen letztes jahr neu
jetzt möchte er wegen der nach wie vor vorhanden und immer schnell nachfließenden luft noch das 100 l ausdehnungsgefäß, das meiner meinung nach ok ist, weil aus dem ventil lediglich druck und luft entweicht, austauschen.
erbitte eure meinungen und eure ratschläge.
hattet ihr jemals ein ähnliches problem!!
grüße jo
Wie alt ist das MAG, wenn man fragen darf ? Wenn älter als 7-8 Jahre, sollte ein Austausch erfolgen. Erfhrungsgemäss wird die Gummimembran nach dieser Zeit porös und lässt immer wieder Teile des Vordruckes in das System entweichen. Was dann vermutlich auch die Ursache sein wird, dass sich in deiner Heizung jede Menge Luft befindet.
Und die Luft muss erst mal raus, bevor man hier weitere Massnahmen ergreift.