Es geht um folgende Anlage
Vitodens 200WB2
HNR 7159002 100555 101
Bedieneinheit comfortrol
Anlagenschema 001
Busgesteuerte Pumpe von Wilo (ca. 1,5 Jahre alt)
Heizkennlinie:
1,4 = Neigung
14 = Niveau
75 evtl. auch 78 = max. Begrenzung
18 °C = Nachtabsenkung
Die Anlage ist von ca. 2001 und macht Probleme.
Nach Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb blieb die Heizung kalt.
Die Anlage hat nur Warmwasser bereitet.
Weil ich das Gefühl hatte, dass die Pumpe nicht richtig schaltet, habe
ich die Codierung 013 für die Pumpe von 001 auf 000 geändert.
Nun geht auch die Heizung wieder.
Bei Codierung 013 auf 000 läuft die Pumpe fast permanent durch.
Bei Codierung 013 auf 001 taktet die Pumpe sinusförmig.
Hin und wieder gibt die Anlage auch ein jaulendes Geräusch von sich.
Das war auch vor der Umstellung der Pumpe schon so.
Ein Ausschalten der Anlage für kurze Zeit (ca. 30 sek) hilft in den meisten Fällen.
Im weiteren habe ich noch die Codierung 017 und 005 von 001 auf 000 geändert.
Hallo Paule,
wenn deine Pumpe mit der Codierung 013:000 läuft, ist davon auszugehen, dass das BUS-Modul der BUS-Pumpe defekt ist.
Das "jaulende" Geräusch kann verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass z.B. das Gebläse einen
Lagerschaden hat, oder der Flammkörper eine Beschädigung aufweist. Zudem sollte die Verbrennung überprüft und ggf. einreguliert werden (CO²-Messung). Auch ein verstopfter Siphon oder ein undichtes Abgas-Zuluftsystem kann zu Verbrennungsgeräuschen führen.
Beste Grüße °sr