Hallo community
Hab einen neukunden der von seinem Heizungsbauer übers Ohr gehauen wurde.
Da das Model Vitodens 200W 45 KW für den Markt in Polen produziert wurde hilft mir die Firma Viessmann nicht
reagiert nicht auf Mails und wen ich die hotline anrufe komme ich nicht dran 8 versuche mit über 230 Min in der warte schleife .
Deswegen versuche ich mein Glück hier
Habe die Hydraulick umgebaut und die Original Heizungs und Brachwasserpumpe unter das gerät montiert
Folgendes Probleme
1)Beide Pumpen laufen gleichzeitig
denke das ich nur durch die codierebene geführt werden muss
Als ich die Anlage übernahm hab ich codierebene 1u.2 sowie die service eben auf grundeinstellung zurückgesetzt.
2) Die Anlage Taktet hat in knapp 2 1/2 Jahren 43000 Brennerstarts
Hab Brauchwasserleistung und Heizungsleistung auf Minimum gestellt
Die Leistung beim Brennerstart ist zu hoch?! Therme verrsucht nach Start auf Min Leistung runter zu Regeln bis das Passiert
ist die Kessel Temperatur bei 82 Grad und schaltet ab
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke.
Das sollte ausreichend sein. Wie sind die Einstellungen an der Therme bzw. der Regelung ?
Und es werden alle 400qm beheizt oder nur ein kleiner Teil davon ? Dass sich faktisch das Verhältnis Heizleistung/Fläche ungünstig verschiebt.
Und logischerweise müssen bei Heizbeginn auch die Ventile offen sein. Taktet die Therme auch bei reinem Speicherbetrieb häufig ?