Hallo,
meine Vitodens 200 WBA2 zeigt ab und an morgens den Fehler F5.
Meist startet sie nach einem Reset wieder auf.
Der Fehler tritt nur auf, wenn die Aussentemperaturen unter 0°C gefallen sind, die Heizung wird nachts abgesenkt.
Teilweise muss ich in die Luftdruck-Wächter-Dose reinblasen, damit der Brenner wieder zündet.
Lt. meinem Heizungsbauer ist die Dose aber in Ordnung.
Wartung wurde vor 6 Wochen durchgeführt.
Woran kann es noch liegen und weshalb tritt der Fehler nur bei niedrigen Aussen-Temperaturen auf.
Ja das ist die richtige Nummer.
Wenn man in die Druckdose reinpuszez ist ledigli h der Schaltkontakt der Druckdose zu hören.
Man kann die Klappe Position 058 einzeln tauschen.
Ich schicke gleich ein Bild wie diese aussieht und wo sie sitzt.
Aber nur vom Fachmann durchführen lassen da diese Teile Gasberührt sind.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186846/spare_parts