vitodens 100 erreicht zwischen ca. plus 5 und 9 Grad Außentemperatur die eingestellte Raumtemperatur nicht. Die Vorlauftemperatur kommt nicht über 30 Grad.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was passiert, wenn du den Aussenfühler mal abklemmst ? Die Anlage müsste nun eigentlich so laufen, als wären es Null Grad Celsius.
Tut sie es, dürfte der Aussenfühler defekt sein. Unter Umständen sind es auch Kontaktprobleme, welche durch das Ab- und Anstecken schon behoben sind.
Was passiert, wenn du den Aussenfühler mal abklemmst ? Die Anlage müsste nun eigentlich so laufen, als wären es Null Grad Celsius.
Tut sie es, dürfte der Aussenfühler defekt sein. Unter Umständen sind es auch Kontaktprobleme, welche durch das Ab- und Anstecken schon behoben sind.