viessmann atola trimatic p schornsteinklappe

Die Heizung funktioniert sporadisch nicht. Ich habe festgestellt, dass der Motor für die Schornsteinklappe dann kurz vor dem Endaschlag"Offen" stehengeblieben ist. Bewegt man ihn ein wenig weiter, erkennt die Steuerung die offene Schornsteinklappe und die Heizung springt sofort an. Genauso startet der (Gas-)Brenner, wenn man in dem Fall die Anlage am Gerät  aus- und wieder einschaltet.

Was ist hier nicht OK?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo stindt,

 

hier wird vermutlich der Endschalter von der Abgasklappe nicht mehr betätigt. Somit ist die Brennerschleife nicht durchgeschaltet und der Brenner bekommt keine Freigabe.

Du solltest den Abgasklappenmotor von der zuständigen Heizungsfachfirma überprüfen lassen.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo stindt,

 

hier wird vermutlich der Endschalter von der Abgasklappe nicht mehr betätigt. Somit ist die Brennerschleife nicht durchgeschaltet und der Brenner bekommt keine Freigabe.

Du solltest den Abgasklappenmotor von der zuständigen Heizungsfachfirma überprüfen lassen.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke vielmals!!! Habe mir sowas schon fast gedacht- mal sehen ob das zutrifft. Wäre ja wirklich schön.