abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

trimatic mc7410065-a auf 7450263015176 umgestellt, nun geht honeywell"s457272a1004v00 auf Störung ??

Hallo zusammen,

Atola AVN 28 Kessel

bisher Trimatic MC 7410065-A Regelung bei der die Zeitschaltuhr nicht mehr geht.

Der Versuch die Zeitschaltuhr auszuwechseln scheiterte an keiner Funktion.

Nun habe ich eine Regelung Trimatic MC 7450263015176 eingebaut , Zeitschaltuhr und Rest funktioniert.

Nun das grosse aber, der Honeywell Feuerungsautomat S4572A1004 V 00 geht auf Störung und zündet nicht.

Warum ???? Wer kann helfen ???

lg bis 5.11.17 1871.jpg
5 ANTWORTEN 5

Kann es sein, dass du beim Anschluss der Regelung N + L vertauscht hast?
Gruß
Heizing

N und L von der Regelung ? Nein, sie läuft ja , die Zeitschaltuhr lässt sich Programmieren.
Die Glühvorrichtung geht auch an, aber sobald das Magnetventil öffnensoll geht der Feuerungsautomat auf Störung.
Bei der alten Regelung läuft es mit dem Magnetventil. Aber bei der alten läuft die Zeitschaltuhr nicht und eine Austauschuhr auch nicht.

>Nein, sie läuft ja ,

Das würde sie auch tun, wenn das was vertauscht ist, aber die Flammüberwachung geht dann nicht. Würde exakt zu deinem Problem passen. Mess mal bei aufgstecktem Steckverbinder 41 und abgenommener Steckerabdeckung.
Gruß
Heizing

Hallo sushisurfer,

das was @Heizing geschrieben hat, ist durchaus eine berechtigte Frage. Klar läuft die Regelung, auch wenn L und N vertauscht sind, jedoch macht es dem Brenner was aus, wenn die Phasen vertauscht sind.

Ich empfehle dir die Installation durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.

Beste Grüße °be

Ok, das probiere ich, vielen Dank erstmal für deine Mühe.
Ich werde dich informieren.
Top-Lösungsautoren