Hallo
Da meine Heizungspumpe leider nur noch vor sich hin blinkt und nur sporadisch läuft, wird es wohl Zeit für eine neue, allerdings finde ich mit der App keinen Nachfolger, kann mir evtl. wer helfen?
Heizung ist eine Vitodens 333 WS3B Bj. ca 2006 - 2007 12.3KW
Pumpe auf der Divicon ist eine UPE 15/25/32-40 Grundfos
Hallo,
zu 95% ist nur der Motorkondensator defekt.
siehe https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/121969/Blinklicht-bei-Grundfos-UPE-25-60
kostet nur ein paar € und 5 Minuten für den Austausch.
Wenn du die Pumpe trotzdem tauschen möchtest musst du die S/N des Divicon posten, die im Guss unter der Dämmung ist.
Danke mit der Guss Nummer bin ich weiter gekommen in der App.