Hallo!
ich hatte in http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vorlauftemperatur-Ist-deutlich-ni... ein Problem beschrieben, daß die M2 Vorlauftemperatur IST bei weitem nicht SOLL erreicht. Herausgefunden haben wir - und das wurde jetzt auch vom Techniker vor Ort bestätigt - daß die Hitze im Vorlauf A1 zwar am Eingang des Wärmetauschers ansteht, aber nicht in den Tauscher rein geht: also weder wird der Sekundärkreislauf warm, noch kommt die Wärme ungenutzt am Ausgang des Primärkreislaufes wieder raus. Sie geht also offenbar nicht rein in den Tauscher.
Die Idee hier im Forum war, daß dann der Wärmetauscher primärseitig wohl zu ist, verkalkt, whatever.
Mein System:
Vitodens 200-W
7194 47380361xxx
mit einem Heizkreis A1 und einem M2 mit Systemtrennung. aka Wärmetauscher
Unterbau-Kit
71995057030xxxx
Der Techniker war wie gesagt vor Ort und meinte, entweder den Tauscher entkalken (was nicht zu 100% Erfolg verspräche) oder aber gleich tauschen. Und er wollte jetzt nach Ostern Preise erfragen.
Heute telefoniert: Er will erstmal nichts am Tauscher machen. Grund: Es hatte sich noch notiert, daß im Vitodens - also im Primärkreislauf - nicht der Original-Pumpenkopf eingebaut ist. Stattdessen werkelt da eine Grundfos UPS 25/40. Und Vissmann habe ihm gesagt, da werden niemals nicht solche Pumpen eingebaut, sondern immer nur welche, die Vissmann auf Bestellung bauen läßt und dann als vissmann labelt.
Seine Befürchtung / Behauptung ist nun:
Auch wenn der Pumpenkopf prinzipiell passen könnte, die speziell für Vissmann hergestellten sind nochmal ganz genau angepaßt. Alle anderen Pumpen können schneller kaputt gehen und Leistung verlieren.
Er meinte dann auf meine Nachfrage - "aber diese Pumpe pumpt doch auch in die Heizkörper in A1 und den Wassertank, und das geht alles wunderbar?" - daß Heizkörper und Wassertank wesentlich weniger Fließwiderstand leisten, eine schwächelnde Pumpe also durchaus Heizung und Warmwasser noch korrekt versorgen könne, aber bei dem hohen Widerstand des Wärmetauschers und dem dort nötigen hohen Durchfluß versagt.
Wie seht Ihr das? Könnte Vissmann hierzu Stellung nehmen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo stm77,
es sollte auf jeden Fall erst einmal, so wie es @Kundendienst auch schon beschrieben hat, geprüft werden, ob die Pumpe nicht eventuell doch schon etwas an Leistung verloren hat.
Ob die Lebensdauer der Pumpe wirklich dadruch beeinträchtigt wird, dass diese nicht unbedingt die passende ist, wäre nur eine Vermutung.
Als Standardpumpe wird bei deinem Vitodens 200-W Typ WB2B mit 19 kW die Pumpe VIUPS 40-40 (Bestellnummer 7826452) verbaut.
Sollte die Pumpe in Ordnung sein kann ich mir momentan nur vorstellen, dass ein zu geringer Volumenstrom über den Plattenwärmetauscher fließt oder dieser wirklich verkalkt ist und sich zugesetzt hat.
Um Klarheit zu schaffen bleibt dann nur die Option, den Wärmetauscher zu überprüfen.
Viele Grüße °pa
Hallo stm77,
es sollte auf jeden Fall erst einmal, so wie es @Kundendienst auch schon beschrieben hat, geprüft werden, ob die Pumpe nicht eventuell doch schon etwas an Leistung verloren hat.
Ob die Lebensdauer der Pumpe wirklich dadruch beeinträchtigt wird, dass diese nicht unbedingt die passende ist, wäre nur eine Vermutung.
Als Standardpumpe wird bei deinem Vitodens 200-W Typ WB2B mit 19 kW die Pumpe VIUPS 40-40 (Bestellnummer 7826452) verbaut.
Sollte die Pumpe in Ordnung sein kann ich mir momentan nur vorstellen, dass ein zu geringer Volumenstrom über den Plattenwärmetauscher fließt oder dieser wirklich verkalkt ist und sich zugesetzt hat.
Um Klarheit zu schaffen bleibt dann nur die Option, den Wärmetauscher zu überprüfen.
Viele Grüße °pa
Erstmal nochmal Danke für alle Antworten!
Wir haben jetzt schlußendlich sowohl die Pumpe gegen eine Original-Vissmann getauscht (was eine Verbesserung, aber nicht genug brachte) und dann auch den Wärmetauscher. Jetzt bekommen wir wieder Wärme / Hitze in den Sekundärkreislauf.
Beim provisorischen Durchspülen des alten Tauschers kam und kommt jede Menge schwarzer Dreck raus. Allerdings auf der Primärseite! Wo kommt das denn her?
Die Sekundärseite ist eigentlich frei von Dreck gewesen, ein sekundärseitiger Schlammfilter also (wir haben ja auch sauerstoffdichte Vissmann-Rohre) nicht nötig.