Deine Anlage wird witterungsgeführt mit dem HO1B Bedienteil betrieben. Wie ist denn das Zeitprogramm für Warmwasser eingestellt? Der Vitodens B2KB hat einen Komfortsensor am Plattenwärmetauscher. Je nach dem wie die Zeiten für Warmwasser eingestellt sind, versucht die Anlage den Plattenwärmetauscher auf Temperatur zu halten. Dies sollte jedoch nur in den Zeiten für die Warmwasserbereitung geschehen. Vermutlich geht die Anlage deswegen sporadisch immer mal wieder in Betrieb.

Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2


Deine Anlage wird witterungsgeführt mit dem HO1B Bedienteil betrieben. Wie ist denn das Zeitprogramm für Warmwasser eingestellt? Der Vitodens B2KB hat einen Komfortsensor am Plattenwärmetauscher. Je nach dem wie die Zeiten für Warmwasser eingestellt sind, versucht die Anlage den Plattenwärmetauscher auf Temperatur zu halten. Dies sollte jedoch nur in den Zeiten für die Warmwasserbereitung geschehen. Vermutlich geht die Anlage deswegen sporadisch immer mal wieder in Betrieb.