abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

ist bei Vitodens200 eine Systemtrennung (Fußbodenheizung + Handtuchheizkörper) vorgeschrieben

Hallo,

ist bei einer Vitodens 200 eine Systemtrennung (Fußbodenheizung + Handtuchheizkörper) vorgeschrieben?

Können Sie mir diese Frage beantworten?

3 ANTWORTEN 3

Nein.

Es ist sehr oft so, daß im Bad zur Fußbodenheizung zusätzlich ein Handtuchtrockner am Fußbodenheizkreisverteiler angeschlossen wird, weil die Bodenfläche im Bad zur Beheizung nicht ausreicht.

Hallo Zeitungsleser11,

die hydraulische Trennung zwischen Vitodens und FBHZ-System durch einen Wärmetauscher ist nur erforderlich, wenn deine Fußbodenheizung bzw. die Verrohrung nicht diffusionsdicht ist.

Beste Grüße °ro

Vielen Dank für die Antwort!
Top-Lösungsautoren