leider haben wir seit ca. 7 Wochen immense Probleme mit der Heizung. Inzwischen hatten wir mind. insgesamt 14 Stunden
Heizungsmonteure vor Ort, die es zwar schafften, mit Ersatzteilen etc. die Heizung wieder kurzfristig iin Gang zu bringen. Leider fällt sie immer wieder aus und kann nur - wenn überhaupt - mit dem Notknopf wieder angestellt werden. Insgesamt hatten wir 8 bis 10 mal ooder häufiger in den letzten Wochen Monteure rufen müssen. Es wurde der Hinweis Fehler 2 angezeigt. Die Heizung schaltet sich nach der jeweiligen Reparatur immer wieder nach ca. 2 Tagen aus. Die 4 Monteure
mussten mehrfach bei Viessmann nachfragen und haben hier die unterschiedlichsten Hinweise erhalten und diese verfolgt. Das Bedienteil wurde ausgewechselt und trotzdem schaltete das Gerät sich sofort wieder wie zuvor auf den Nachtmodus ein. Auf Anraten von Viessmann hat ein Monteur die beiden Sensoren ausgewechselt. Auch dies führte nicht weiter. Die große und mittllere Platine wurden ebenfalls ausgewechselt. Auch dies führte nicht weiter. Die kleine Platine wurde daraufhin gereinigt. Auch dies ergab außer horrende Kosten für Ersatzteile und sehr viele Arbeitsstunden keine bzw. nur eine kurzfristige Veränderung. Zur Zeit schaltet sich die Heizung weiterhin immer wieder nach spätestens ca. zwei Tagen aus und lässt sich allerdings zur Zeit mit Betätigung des Notschalters wieder anschalten.
Im Moment sehen wir keine andere Möglichkeit, wie eine andere Heizung einbauen zu lassen trotz der bisherigen immens teuren Reparaturkosten und hohen Kosten für die ganzen bisher unnötigen Ersatzteile, die die Probleme nicht behoben haben.Da die Monteure im ständigen Kontakt mit der Fa. Viessmann standen, haben wir den Eindruck, das wir bei der Hinzuziehung Ihres Werkskundendienstes nur unsere jetzt schon immensen Kosten erhöhen, aber das Problem nicht behoben wird. So wie wir es zur Zeit einschätzen, haben wir keine andere Möglichkeit, wie von einem anderen Hersteller eine neue Heizung einbauen zu lassen oder sehen sie tatsächlich eine Chance, dieses sehr, sehr teure Dauerproblem zu lösen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
kllingt zwar total verrückt, hatte aber auch schon mal den Fall, dass immer die Nacht-LED anging.
Nach Austausch des Bus-Pumpe war das Problem behoben. Nicht mal das Ändern der Codierung auf stufige Pumpe und das Abziehen des Steckers hat geholfen.
Anosonsten bin ich sicher, dass der Werksundendienst das Teil wieder zum Laufen bringt.
Gruß
Heizing
Hallo SMOPN,
um dich bei der Fehlersuche zu unterstützen wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn du uns die Herstellernummer (steht auf dem "Deckel" der Anlage) oder die genaue Typenbezeichnung nennen würdest.
Die Fehlermeldung 2 oder 02 deutet in der Regel auf eine Übertemperatur hin.
Beste Grüße °pa
Hallo,
kllingt zwar total verrückt, hatte aber auch schon mal den Fall, dass immer die Nacht-LED anging.
Nach Austausch des Bus-Pumpe war das Problem behoben. Nicht mal das Ändern der Codierung auf stufige Pumpe und das Abziehen des Steckers hat geholfen.
Anosonsten bin ich sicher, dass der Werksundendienst das Teil wieder zum Laufen bringt.
Gruß
Heizing
Hallo SMOPN,
um dich bei der Fehlersuche zu unterstützen wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn du uns die Herstellernummer (steht auf dem "Deckel" der Anlage) oder die genaue Typenbezeichnung nennen würdest.
Die Fehlermeldung 2 oder 02 deutet in der Regel auf eine Übertemperatur hin.
Beste Grüße °pa
Hallo SMOPN,
bei einem Wasserschaden müssen wir uns an genau definierte Vorgaben halten. Da Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden können, sagen wir ganz klar, dass alle elektronischen Bauteile an der Anlage ausgetauscht werden sollen. In unseren Servicenotizen haben wir das genauer beschrieben. Aufgrund des Alters der Anlage wird sich diese Investition jedoch nicht mehr lohnen.
Ich kann natürlich nachvollziehen, dass das ärgerlich ist. Ihr Fall ist aber genau der Grund, warum wir bei Überspannung und Wasserschäden immer wieder auf den Austausch der gesamten elektrischen Bauteile hinweisen müssen. Das Wechseln einzelner Bauteile bringt nicht unbedingt eine dauerhafte Lösung. Leider könnte Ihr Wasserschaden erst vor Ort festgestellt werden da er durch die telefonische Beratung nicht erkannt wurde.
Viele Grüße °pa
Also die Nacht-LED hat die Probleme gemacht? Das ist unglaublich! Ich bin Heizungstechniker schon viele Jahren, aber ich habe etwas solches nicht gesehen.
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem:
Die Vitodens 200 Hersteller Nr. 7404539 302554108 von ca. 2003 hat überwiegend gut funktioniert.
Jedoch das Problem mit der Nachtabsenkung auch am Tage kam früher gelegentlich schon mal vor, ließ sich aber irgendwie immer beheben.
Nun ist es akut: Die Heizung heizt nur noch, wenn ich manuell den Notbetrieb einschalte.
2-3 Wochen ging sie immer mal wieder für 1-2 Tage normal, dann wieder Nachtbetrieb am Tage (20°C Vorlauftemperatur).
Der Notbetrieb war zuletzt im Dezember vom Techniker des Gasversorgers auch eingeschaltet worden als er die Anlage auf H-Gas umgestellt hat, und nicht wieder zurückgestellt worden. So blieb der Schalter ca. 2 Wochen auf Notbetrieb!!! Super!
Fehlermeldung 25: Kesselüberhitzung... Die Anlage ist aber nicht unbedingt seitdem defekt. Sie ging danach noch 3 Wochen, wenn auch mit Unterbrechungen.
Ich habe den Verdacht, dass der Brenner einwandfrei funktioniert, aber entweder ist ein Sensor für den Heizkreis kaputt oder ein Ventil öffnet sich nicht, denn der Speicher im Gerät ist immer mindestens 32°C warm und heizt auch bis 72° C auf.
Bloß in den Heizkreislauf kommt davon nichts.
Und verräterisch ist: Die Diode für den Nachbetrieb leuchtet dann immer!
Immer, auch wenn ich manuell von Automatik in den Tagbetrieb schalte!
Das heißt, der Drehschalter ist auf Sonne/Tagbetrieb, die Anlage ignoriert das aber und bleibt bei Nachtbetrieb.
Die Heizung ist seit 2,5 Jahren nicht mehr gewartet worden. Dies wird umgehend erledigt.
(Die Heizung ist im Sommer überwiegend aus da das Haus gedämmt ist und wir eine WW-Solaranlage haben)
Das Fehlerbild ist dennoch eigenartig, da schon bekannt.
Weiß jemand mehr?
In einem Beitrag weiter oben hieß es, die Bus-Pumpe sei erneuert worden und das Problem seither behoben.
Da ich Laie bin, weiß ich nicht, was das ist.
Danke!
Gruß
kaaa
Update:
Ich habe gestern die Metallhülle abgenommen und die Plastikabdeckung über dem Bedienteil angehoben, um die Herstellernummer zu fotografieren.
Dabei fiel mir auf, dass die Heizung auf einmal -wider Erwarten- ansprang.
Seither läuft sie wieder ordentlich. Immerhin schon 12 Std., mit Wechsel in den Tagbetrieb!
Ich habe nun den Verdacht, es könnte ein Wackelkontakt der Kabel zum Bedienteil sein, denn der Bedienteil hängt nicht besonders stabil/fest.
Wenn man die Metalabdeckung anbringt, wird der Bedienteil zwangsläufig mit bewegt.
Hier könnte über die Jahre ein Kabel , Stecker oder Draht beschädigt worden sein:
Direkt an die Plastikabdeckung des Bedienteiles lag ein Kupferröhrchen oder Kupferdraht an, der die Heizung mit dem Heizkreislauf (zurückkehrendes Heizungswasser) verbindet. Offenbar ein Temperaturfühler.
Dieser Kupferdraht ist (ähnlich wie der Temperaturfühler im Kühlschrank) großzügig in Bögen geschlängelt (Normlänge?!).
Könnte eine Beschädigung dieses Teils meine Symptome erklären?
Danke!
kaaa
Vielen Dank für Eure Resonanz!
an Heizing: Ja, der Fehler 25 ist nicht das Problem. Das weiß ich.
Uhr ist richtig eingestellt. Zeiten auch.
Eine Sache, die seit 10 Jahren sehr präzsie läuft. 😉
Die Pumpe wurde schon mal erneuert, vor ca. 3-4 Jahren.
an Patrick Zarges:
Ok, danke für den Hinweis, dass es das nicht ist. Die Koinzidenz, Haube ab: Heizung läuft problemlos, ist mir allerdings vor Jahren schon einmal aufgefallen.
Weil das dann aber problemlos lief, habe ich da nicht weiter gebohrt.
Jetzt erinnere ich mich: Beim letzten Mal hatte ich das auch mit unserem Techniker besprochen, die Haube erstmal ein paar Tage weggelassen, und sie dann mit Mut und Engelsgeschick wieder aufgesetzt und sie lief so über 2 Jahre.
Nun durch die Umstellung auf H-Gas hat der Gasversorgertechniker sie wieder abgenommen, vermutlich, und dann den Schalter auf Schornsteinfegerbetrieb (Was ich "Notbetrieb/Handbetrieb"nenne) gelassen.
Die Nummer ist:
715900 2300 394104
Type WB2
Gas-/Brennwertheizgerät nach EN 677
Die Heizung läuft immernoch so, wie sie soll. ;-)))
Besonders schön im Januar!
Danke Euch!
Aber was könnte es sein? Ich werde meinen Gas-Wasser-Installateur darauf ansetzen, wenn er die Wartung macht.
Zum Glück hab ich noch ne WW Solaranlage und einen Kaminofen, dadurch ist man nicht ganz so aufgeschmissen.
Ich werde da nichts anfassen! Keine Sorge. Ich mache sonst alles im Haus und Auto aber das muss ich mir nicht beweisen. Da kann ich nur verlieren.
😉
Gruß
Kaaa
Hallo kaaa,
falls das Problem erneut auftritt (was ich vermute), versuche mal folgende 3 Tipps
bei ausgeschaltetem Gerät:
1.: Den Betriebsartenschalter viele Male "wild" hin und herschalten, sodass eventuelle Kontaktprobleme im
Schalter "weggeschliffen" werden.
2.: Der Heizi soll mal ( ggf. bei der Wartung) die gesamte Bedienfront abnehmen und wieder aufstecken
(mehmals) gleiches mit dem eingeklipsten Bedienteil und dem Stecker hinter der Bedienfront.
Dies dient auch dem "Wegarbeiten" von Kontaktproblemen
3.: Er soll auch die VR20- Platine herausziehen und wieder einstecken (mehrmals) zum gleichen Zweck
wie die 2 obigen Tipps.
Ich denke nicht, dass ein Kabelbruch vorliegt. Dazu wird die Verkabelung zu wenig bewegt.
Sollte dies alles nicht helfen, wäre der Tausch der VR20- Platine noch eine Option.