Hallo caly,
wenn die Pumpe trotz abgezogenem BUS-Kabel weiter taktet, muss die Spannungsversorgung überprüft werden. Liegen dauerhaft 230V~ an, ist die Pumpe defekt und ist die Spannungsversorgung immer wieder da und weg, liegt es an der Grundleiterplatine.
Sollte es dir Grundleiterplatine sein, wäre es der schlechteste Fall, diese gibt es nämlich leider nicht mehr als Ersatzteil. Ist die Pumpe defekt, kannst du sie natürlich auch gegen eine Stufige austauschen. Die Bestellnummer 7818045 ist die 4m und 7818046 ist die 6m Pumpe.
Beste Grüße °fl