hallo
wo befinden sich diese codierschalter.
hauptleiterplatte ?
wie stelle ich die codierung ein ?
mfg
voßen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ghisomiso,
da die Dipschalter auf der Hauptleiterplatine der Außeneinheit voreingestellt sind, müssen diese nicht angepasst werden. Die Meldung 17 bedeutet, dass keine Kommunikation zwischen der Innen- und Außeneinheit besteht. Bei der Inbetriebnahme muss darauf geachtet werden zuerst die Außeneinheit einzuschalten und nach ca. 2 Minuten erst die Inneneinheit. Ansonsten findet keine Kommunikation zwischen den beiden statt.
Beste Grüße °fl
Hallo ghisomiso,
da die Dipschalter auf der Hauptleiterplatine der Außeneinheit voreingestellt sind, müssen diese nicht angepasst werden. Die Meldung 17 bedeutet, dass keine Kommunikation zwischen der Innen- und Außeneinheit besteht. Bei der Inbetriebnahme muss darauf geachtet werden zuerst die Außeneinheit einzuschalten und nach ca. 2 Minuten erst die Inneneinheit. Ansonsten findet keine Kommunikation zwischen den beiden statt.