Vitodens 222w
Knapp 90 Brennerstarts nachts innerhalb von 7 Stunden bei reduzierter Solltemperatur von 14°C.
Also ca. 12 Starts pro Stunde.
Bei Außentemperaturen zwischen
7-10°C
Heizkörper sind runtergedreht
Es wird keine Wärme oder Wasser abgenommen.
An was könnte es liegen das der Brenner immer wieder an geht?
Die Techniker scheinen es nicht zu wissen.
Wenn du keine Fernbedienung mit Raumsensor hast, weiß der Vitodens ja nicht ob und wie schnell die Räume auf 14 Grad abkühlen.
In dem Fall würde ich die reduzierte Solltemperatur deutlich tiefer setzen. z.B. 5 Grad
und die Heizkörper offen lassen.
Zitat Vitodens222W:
"Knapp 90 Brennerstarts nachts innerhalb von 7 Stunden bei reduzierter Solltemperatur von 14°C.
Also ca. 12 Starts pro Stunde.
Bei Außentemperaturen zwischen
7-10°C
Heizkörper sind runtergedreht
Es wird keine Wärme oder Wasser abgenommen. "
Wieso lässt du den Vitodens nachts laufen, wenn du nicht heizen willst? Und nächtliches Heizen bei Außentemperaturen von deutlich über 0°C ist ohnehin überflüssig, es sei denn, du beheizt ein Zelt.
Stell den Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Programms auf +3°C, dann läuft die Pumpe erst, wenn die Außentemperatur unter +3°C fällt. Wann dann auch noch der Brenner einschaltet, lässt sich nicht so einfach bestimmen.
Ich gehe von witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung aus! Hast du die?