Ich habe einen Viessmann Gasheizkessel Rexola Biferal Baujahr 1991 # 125195201741 in dem ein Robertshaw Gassteuergerät

Modell 780-40NK-206B verbaut wurde. Viessmann # 7251 704

Lt. Heizungsfirma ist möglicherweise das Gerät defekt, weil in Abständen von einigen Tagen der Kessel auf Störung geht.

Der Glühzünder wurde überprüft und ist in Ordnung. Auch die Brennstäbe sind gut. Nach dem reset startet der Brenner wieder für

einige Tage ganz normal.

Als Lösung schlägt die Firma den Austausch der gesamten Anlage vor. Im Moment kann ich mir diese Lösung noch nicht vorstellen, zumal der Kaminfeger bei der Messung vor 8 Monaten optimale Werte bescheinigt hat.

2015 wurde hier im Forum als Ersatz für das Robertshow Gassteuergerät ein Viessmann/ Honeywell Gasfeuerungsautomat

# 7838536 vorgeschlagen, der 1:1 passen soll.

Gilt dieser Lösungsansatz auch heute, 2020?

Herzlichen Dank.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Honeywell Feuerungsautomat ist das richtige Ersatzteil 7838536.

MfG

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Der Honeywell Feuerungsautomat ist das richtige Ersatzteil 7838536.

MfG

W.F.

Ganz herzlichen Dank für die superschnelle Antwort.
mfg Elvis36

@Elvis36: Ich wäre an einem kurzen Feedback interessiert, ob der Austausch des Robertshaw gegen ein aktuelles Honeywell das Fehlerbild beseitigt hat. Danke.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~