abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

drehzahlgeregelte Heizkreispumpe Vitodens 222 WS2 7173428

Hallo, mein Vitodens 222 WS2 7173428 zeigt F4 Fehlermeldung drehzahlgeregelte Heizkreispumpe an. Die Pumpe steht läßt sich aber nach entfernen der großen Schraube manuell drehen. Strom liegt auch an. Verbaut ist eine Vicupe 60 KM Grundfos 7822355.

Ist die Pumpe defekt oder kann es eine andere Ursache haben? Wie kann ich das prüfen?

Im Voraus vielen Dank.

Bernd67

3 ANTWORTEN 3

Ich denke mal, dass an der Pumpe der grosse Anlaufkondensator defekt ist. Der Kondensator liefert hier eine ,,Hilfsphase,,, damit der Motor überhaupt drehen kann. Ob ein Austausch nur des Kondensators möglich ist, kann ich nicht sagen. Meist sind hier die Anschlüsse in einem schlechten Zustand.

Hi Bernd, da sind meist die Kondensatoren auf der Leiterplatte defekt.

Nach Austausch läuft es oft wieder. Da die Pumpe aber viel Strom verbraucht, ist ein Tausch sinnvoll.

 

Gruß

Fiedel

Hallo! Habe einen neuen Kondensator eingelötet. Die Pumpe läuft wieder und auch keine Fehleranzeige mehr im Display. Werde aber trotzdem über einen Austausch nachdenken. Danke und Gruß.

Top-Lösungsautoren