abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

beim warm wasser betrieb geht die pumpe nicht an

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Das beschriebene Fehlerbild wurde hier schon öfters besprochen. In der Suche findest du dazu mehrere Lösungen.

Es kommt dazu, dass die externe Erweiterung eine Störung hat und somit das gesamte Bus-System stört. Hieraus resultieren dann die Meldungen C5 für die fehlerhafte Drehzahlregelung der Pumpe und eben CE für die Störung der externen Erweiterung. Wenn die externe Erweiterung auscodiert und vom Rest der Regelung abgeklemmt wird, sollte es nicht mehr zur Störung C5 kommen. Somit wäre dann klar, dass die externe Erweiterung getauscht werden muss.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Won welcher Anlage???
Vitodens 333-F Nr. 7246897804283109

C5 + CE werden permanent angezeigt die beiden pumpen wurden vor kurzen gewechselt ,haben davor aber auch funktioniert
Problem ist nur wenn die Anlage 1 Wo. komplett aus war beim WW betrieb die pumpe aus bleibt .Kessel schaltet bei 60 ° /70° ab .Erst als bei Codierung2 30:2 auf 30:0 gestellt wurde und später auch wieder bei 30:2 gelassen ging es.Ist die Steuerung defekt??
Das beschriebene Fehlerbild wurde hier schon öfters besprochen. In der Suche findest du dazu mehrere Lösungen.

Es kommt dazu, dass die externe Erweiterung eine Störung hat und somit das gesamte Bus-System stört. Hieraus resultieren dann die Meldungen C5 für die fehlerhafte Drehzahlregelung der Pumpe und eben CE für die Störung der externen Erweiterung. Wenn die externe Erweiterung auscodiert und vom Rest der Regelung abgeklemmt wird, sollte es nicht mehr zur Störung C5 kommen. Somit wäre dann klar, dass die externe Erweiterung getauscht werden muss.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ja ,so war es .Danke .