bei meiner 3 Wochen alten Vitocrossal 300 kam täglich am Morgen die Fehlermeldung Feuerungsautomat EF. Nach Entriegelung und drücken der Taste R springt die Heizung korrekt an. Der Service behauptet, die Abgasleitung - Länge 7.60m davon horizontal 2.50m - sei zu lang. Gründe warum zu lang werden keine angegeben. Vielleicht kann man mir hier erklären, was allgemein die Gründe für diese Störung sein können.
Inzwischen habe ich die Nachtabsenkung gestrichen und seit 3 Tagen keine Fehlermeldung mehr.
Hat die Abgasleitung Gefälle oder ist sie waagerecht verlegt ? Und welchen Durchmesser hat sie bei welcher Kesselleistung ?
Wie sieht der Anschlussdruck Gasmässig aus ?
Wurde der Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper gemäß Wartungsanleitung schon mal überprüft? Sollte zwar ab Werk geprüft sein, aber man weiß ja nie. Schon 1 mm Abstand zu viel kann zu diversen Problemen führen. Ebenso Gasdruck prüfen lassen.
Ist der Kondensatablauf unten einwandfrei verlegt? Habe auch schon Installationen gesehe, wo der Schlauch mit leichter Steigung nach oben lief und ein Rückstau erfolgte.