Hallo in die Runde,

gibt es weitere Messgrößen anhand derer ich den Grad der Optimierung beurteilen und wenn nötig verbessern kann?

Istzustand:

- Parameter Kennlinie Neigung 0,2 mit Niveau 17  

- Volumenstrom 280l/h

 

 

 

4 ANTWORTEN 4

Da passt was gar nicht zusammen......

Neigung 0,2 dürfte Bodenheizung sein....dazu passt ein Volumentrom von 280 l keinesfalls.

Wieviel m² Bodenheizung hast du denn?   Wie ist der Dämmzustand des Gebäudes?

Welche Vitodens 300 genau hast du? (Herstellnummer)

 

Erst einmal danke für dein Engagement..
Wir haben die Therme seit Anfang Nov 2018, vorher 20 Jahre eine Paradigma. Also noch keine Erfahrung mit Vitodens 300w.
Herstellnummer: 7570945802550113 Grundgerät Vitodens 300-W B3HB Uml. 11kW
Heizkörper, keine Fußbodenheizung.
Die Heizkörper sind 60cm hoch, im unterene Drittel sind sie raumwarm (21 Grad).
Beheizte Fläche 130 qm.
Energieverbrauch: 9.000 KWh 12.2017 - 11.2018

Wissenswert
- wenn bei beliebigen Minusgraden die Sonne scheint, erreicht die Temperatur im Wohnzimmer 22-24 Grad durch die nach Süden bodentiefen Fenster

Bisher
- alle Zimmer, auch die nach Norden zeigenden, sind ausreichend warm

Aktuell:
- Außentemperatur 6Grad
- Volumenstrom 270 l/h

Fragen, die ich mir stelle
- sind 270/280 l/h zu viel, viel, wenig?
- ab und zu, bisher nicht systematisch beobachtet, habe ich eine Kesseltemperatur von bis zu 50 Grad gesehen. Ist das zu viel?
- gibt es noch weitere Messwerte, die ich zur Optimierung nutzen kann?

Ich bin auf deine Kommentare, Einschätzungen und Tipps gespannt.

Schönen Abend

Die 270 l sind bei Heizkörper in der Übergangszeit ok.
Im Auslegungsfall sollte die Wassermenge bei dir um die 460l/h betragen.
Das bedeutet, daß dein Gerät bei den derzeitigen temperatruren gegen ein halb geschlossenes System kämpft.

Ich würde man mit einer Neigung von 0,8 beginnen und Niveau von +5.
Öfffne testweise alle Heizkörper voll. Versuche dann über gefühlvolles senken der Neigung bzw Niveau so lange anzupassen bie die tatsächliche Raumtemperatur gerade so erreicht wird.
Dabei hat Neigung bei tiefen Außentemperaturen mehr Gewicht.

Dann beginne ich mal mit der Versuchsphase.

Danke