Zweite Vitotrol 200 A an Vitodens 300 W B3HA mit 1 Heitzkreis?

Installiert in 2-Familienhaus ist ein Vitodens 300 W, Typ B3HA, 19 kW, ohne externen Mischkreis (also nur Kesselkreis), Bedienungt erfolgt über leitungsgebundene Vitotrol 200-A die im Wohnbereich im OG installiert ist. Funktion alles einwandfrei. Jetzt meine Frage: Mieter im EG möchte auch eine Vitotrol 200 A zur Fernbedienung. Nach Montage- und Serviceanleitung können 2 Vitotrol 200-A angeschlossen werden. Muss der Anschluss bzw. Einstellung/Codierung auch für HK 1 erfolgen? Wie regiert dann die die Vitotronic? Nach welcher Vitotrol wird geregelt (EG oder OG)? Was hat Vorrang? Was ist sonst noch zu beachten? Bitte um Unterstützung!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo WilGE,

dies kann in deinem Fall nicht umgesetzt werden. Die Vitotrol regelt heizkreisselektiv. Pro Heizkreis kann nur eine Vitotrol angeschlossen werden.

Alternative wäre eine Vitoconnect mit ViCare App, über die der Mieter dann auf die Anlage zugreifen kann.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo WilGE,

dies kann in deinem Fall nicht umgesetzt werden. Die Vitotrol regelt heizkreisselektiv. Pro Heizkreis kann nur eine Vitotrol angeschlossen werden.

Alternative wäre eine Vitoconnect mit ViCare App, über die der Mieter dann auf die Anlage zugreifen kann.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die Info!